开云手机版登录入口
标题: 云台控制紧急求助 [打印本页]
作者: lightningyh 时间: 2004-11-29 17:42
标题: 云台控制紧急求助
最近遇见一个非常棘手的问题,带预制位云台在下面测试的时候还是好的,但一装上摄象机后就不正常工作了,并且其他的云台都不能控制了!
作者: 于洪 时间: 2004-11-29 19:57
标题: 云台控制紧急求助
其它的云台,是指在系统中的多个云台吗?云台预置位端子影响通讯?没道理的。你先把云台的预置位线(4根吧)拆下来,先拿它当作非预置位云台,看看有没有什么影响,如果没事?再检查预置位连线,按照道理说,预置位一般都是由电位器实现反馈(有的也使用光耦)的,+5V,GND,PAN,TILT,反馈线接入解码器后进行模数转换,然后进行分析、储存等等,除非年一的解码器本身这块电路有问题。当然也要查一查云台的接地,看看大地是否与云台电机、预置位的GND有非正常接通,按照楼主的介绍只考虑到这么多,还希望楼主能将现场情况再详细一点介绍,这样大家才可以帮忙分析
作者: lightningyh 时间: 2004-11-29 22:09
标题: 云台控制紧急求助
谢谢楼上!是呀其他的云台都是接在一个硬盘录象机上的,但云台在下边测试的时候都是好的,一安装上就有问题了!是不是控制485的问题呀!(测试的时候没有加摄象机)我们也换了摄象机看但都一样不能控制!
作者: 海风 时间: 2004-11-29 22:51
标题: 云台控制紧急求助
那既有可能是485控制线的问题,你把485控制线的端子换一下位置,试试。
作者: lightningyh 时间: 2004-11-29 23:10
标题: 云台控制紧急求助
线都检查了连接都没有错!问了厂家连厂家都不知道是怎么回事!
作者: 于洪 时间: 2004-11-29 23:21
标题: 云台控制紧急求助
回2楼按照你2楼的解释,需要按照下面的步骤进行测试,第一步,将所有解码器前端断开,只连接一台解码器,并去掉预置位连线,看是不是可以控制;第二步,如果还不能控制,先检查通讯线连接是否正确,解码器与DVR控制协议只否兼容,波特率是否调整正确,在这种情况下(就像你在”下面“测试一样),应该能够正常控制,此时需要考察传输距离、线缆的选择和DVR的232转485转换器的驱动能力。第三步,如果云台镜头可以控制,把预置位功能线重新连接,测试是否正常,如果不正常,需要考察接线是否正确,必要时联系解码器厂家,看云台与解码器功能线定义是否一致;第四步,如果单个解码器可以实现,以此方式逐一对前端解码器进行检测,以排除因前端解码器、云台设备故障引起连锁影响;第五步,将前端解码器按照递加的办法将通讯连接到DVR转换器上,看看是否因驱动器驱动能力不足或设备性能差而引起的多路解码器连接时造成通讯故障。注意在所有测试完毕,故障解决后,最好在两个最远的解码器通讯端端接120欧姆的电阻。按照以上的的方法进行测试,涉及到解码器与云台的配合、解码器质量、通讯距离、通讯线的选型、232转485转换器的质量等问题,按道理总能找到问题的所在,否则我也没有办法了,祝你顺利!:)
作者: lightningyh 时间: 2004-11-29 23:55
标题: 云台控制紧急求助
非常感谢楼上的朋友!
作者: zhangmin 时间: 2004-11-30 23:48
标题: 云台控制紧急求助
我也遇见你说的问题,不过现在我都还没解决,你说我怎么办?大哥教教我撒
作者: lightningyh 时间: 2004-12-1 18:17
标题: 云台控制紧急求助
ZHANG总你也上来了唆!真的是郁闷,云台还没有修自己又可以了,不知道是不是和电压有关!越来越迷茫了!问题总是要解决的呀!大家在帮我分析一下啥
作者: 于洪 时间: 2004-12-1 19:58
标题: 云台控制紧急求助
被告诉我你的线焊虚了!!!
作者: zhangmin 时间: 2004-12-1 23:27
标题: 云台控制紧急求助
不晓得是啥问题,我检查了,没结果
作者: kilimy 时间: 2004-12-2 23:10
标题: 云台控制紧急求助
试着用低一点的波特率,可能是你的线太长了!大波特率无法传输,先用最低的2400试一个吧!或者在你的解码器上加一个120欧姆的终端电阻!希望能听到你的好消息!————————————————————————————————————————————————
作者: njwx 时间: 2004-12-3 18:29
标题: 云台控制紧急求助
可能是电阻匹配的问题
作者: njwx 时间: 2004-12-3 18:30
标题: 云台控制紧急求助
可能是电阻匹配的问题
作者: LIGHTNINGYH 时间: 2004-12-9 17:44
标题: 云台控制紧急求助
问题终于解决了,至少现在没有发现问题了!非常感谢大家的支持!
作者: xcp4343 时间: 2004-12-9 17:59
标题: 云台控制紧急求助
是不是线太长了啊,电源不够是吗.还是AB导了
作者: LIGHTNINGYH 时间: 2004-12-10 19:32
标题: 云台控制紧急求助
我分析是电源不够的问题!
作者: lightningyh 时间: 2005-1-10 19:29
标题: 云台控制紧急求助
郁闷!问题重现!还有个问题想请教一下:那两个预置位云台用派尔高D就不能设置预置位而派尔高P却可以到底是为什么呀!云台有问题吗?两个协议有什么区别呀!
作者: 于洪 时间: 2005-1-10 19:51
标题: 云台控制紧急求助
先说一下你上次说解决了,问题在哪?另外PELCO的D和P协议是有些区别的,但在基本功能上区别不大,最让人忽视的就是D和P的地址码设置差1!
作者: 多多交流 时间: 2005-1-10 23:45
标题: 云台控制紧急求助
其实我建议你去一下精华版看看,上面有我们专门讨论你这个问题的一个贴子,我上次遇到的问题比你还复杂,上面讲得很清楚的。其实硬件我想没有多大的问题,问题要集中在软件上解决。
作者: hbdz9822 时间: 2005-1-11 05:28
标题: 云台控制紧急求助
我是理解楼主的,计算机这东东就这样,我也遇到类似的问题,再有天才主机接雅安高速球时用PELCO-P就可以,而PELCO-D就不行。
作者: lightningyh 时间: 2005-1-12 04:16
标题: 云台控制紧急求助
首先感谢大家!上次也没有怎么搞结果好了,我想好了就用用看,结果隔个几天就又出现问题了!郁闷呀!我们编码的时候发现两个协议的地址码没有什么变化呀,改变协议和波特率其他的不改变都可以控制呀!希望可以多多的交流,
作者: songlijun 时间: 2005-1-12 18:28
标题: 云台控制紧急求助
更换有的232转485转换器
作者: zxxsunboy 时间: 2005-1-18 17:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lightningyh 时间: 2005-10-21 22:29
标题: 云台控制紧急求助
设备用到现在都没有出现过任何问题了,现在我公布我的解决办法供大家参考:1、更换RS232-485转换器,2、使用监控主机的5V电源,(经过测试电压非常稳定),其他未作处理。
作者: 一个人 时间: 2005-10-30 04:51
标题: 云台控制紧急求助
不要盲目测试了和摄象机没有关系的,使用带光电隔离的有源485转换器,
作者: 城市天空的乌鸦 时间: 2005-11-1 23:38
标题: 云台控制紧急求助
有可能是偶然性的也可能是故障性的
作者: 城市天空的乌鸦 时间: 2005-11-1 23:57
标题: 云台控制紧急求助
学习
| 欢迎光临 开云手机版登录入口 (/) |
Powered by Discuz! X3.4 |