我在做小区监控这一块的时候也碰到了很强的电梯干扰问题,但是我们的视频线没有经过电梯,只是监控主电源和电梯的主电源是在同一座楼里,在视频线是走楼外墙上楼的,监控主电源是走楼内的电梯天进的,但是在楼外电源线和视频线是走同一条地下管道的,最远的摄像机和主控机房有800M远,当电梯上下远行时,监视器和硬盘录像机上出像的是横条,就什么也看不清楚了,但是在电梯不运行的时候图像很清楚的,请问用什么设备可以解决这个问题吗?!!!!!!!!!!
作者: lyihui2008 时间: 2004-12-29 19:20
标题: [原创] 求助!干扰问题好大,那位高手帮一下,谢先了!!((特急))
可以解决的主要是你布线的问题,电源和视频线是不能不在一起的,再由就是电梯属于大功率电感设备,会对视频有干扰,加视频拓展器就可以解决你的问题。
作者: 往事情怀 时间: 2004-12-29 19:21
标题: [原创] 求助!干扰问题好大,那位高手帮一下,谢先了!!((特急))
一看就知道是电源干扰,因为电梯是使用可控硅控制的,启动电流较大,对电压的波动较大~所以一般的电梯用电是独立的.你现在的问题,不需什么设备,只需独立设立供电电源,与电梯的用电分开,如果没办法独立的话,只能加电源滤波器了,成来有点高喽~
作者: xmznt 时间: 2004-12-29 19:49
标题: [原创] 求助!干扰问题好大,那位高手帮一下,谢先了!!((特急))
电源是否同相?
作者: cy 时间: 2004-12-29 21:58
标题: [原创] 求助!干扰问题好大,那位高手帮一下,谢先了!!((特急))
用干扰抑制器即可解决电梯干扰问题。我们有此设备,请联系! E-mail:pancui999@126.com tel:025-52614962 52614672
作者: plashao 时间: 2004-12-30 18:10
标题: 不错不错,学到东西了
我这里也发生过类似的问题,电梯内监控出现干扰,无法找到原因,现在看了看知道咋回事了,谢谢各位!
作者: yahan 时间: 2005-1-10 17:23
标题: 不错不错,学到东西了
我同意一楼的意见
作者: eie1992 时间: 2005-1-11 06:12
标题: 电磁干扰
这是电磁干扰,主要影响发生在电梯井里,井外线路虽有影响,但不是主要的因素;
作者: xmznt 时间: 2005-1-11 22:23
标题: 电磁干扰
要加强井内电源线的屏蔽和接地!
作者: zhangmin 时间: 2005-1-14 19:05
标题: 电磁干扰
同意楼上看法
作者: asmer 时间: 2005-3-1 21:40
标题: 电磁干扰
电梯启动后你肯定就没有办法了
作者: 乌鲁木齐恒盛 时间: 2005-3-20 07:58
标题: 电磁干扰
[COLOR=blue]这种电磁干扰频谱很宽!很难处理。我曾遇到多起类似的问题,各位提到的方法我大多试过,基本无效或收效甚微,为此伤透了脑筋!最后用射频方式彻底解决了(详见我在本版发的帖子)。[/COLOR]