开云手机版登录入口
标题: 用五类双绞线(网线)传输485信号? [打印本页]
作者: gtboy 时间: 2005-1-4 01:58
标题: 用五类双绞线(网线)传输485信号?
用五类非屏蔽双绞线中的两根传输485控制传号,在不调制的情况下,最远能传多远呢?和屏蔽双绞线有什么区别呢?请教。。。。。。。
作者: 火焰 时间: 2005-1-4 19:24
标题: 用五类双绞线(网线)传输485信号?
我用过800米
作者: 温暖 时间: 2005-1-8 00:48
标题: 用五类双绞线(网线)传输485信号?
跟你的458信号强度有关的, 建议用好点的232转485转换
作者: hncschp 时间: 2005-1-10 22:29
标题: 用五类双绞线(网线)传输485信号?
哈哈。。没用过!
作者: GZSHENG 时间: 2005-1-11 18:03
标题: 用五类双绞线(网线)传输485信号?
我用过1500米
作者: hbdz9822 时间: 2005-1-11 19:27
标题: 用五类双绞线(网线)传输485信号?
我用过1000米
作者: 火龙 时间: 2005-2-28 21:11
标题: 用五类双绞线(网线)传输485信号?
无源的?
作者: 乌鲁木齐恒盛 时间: 2005-3-14 10:54
标题: Re:用五类双绞线(网线)传输485信号?
[TABLE][TR][TD]我用过1500米[/TD][/TR][/TABLE][COLOR=blue]1500米?不行吧?[/COLOR]
作者: lgirald 时间: 2005-4-9 00:26
标题: Re:用五类双绞线(网线)传输485信号?
1500米是不是加方大器了
作者: dinghanbo 时间: 2006-2-18 02:05
标题: Re:用五类双绞线(网线)传输485信号?
1500米应该是有源的
作者: 鸟飞 时间: 2006-2-27 00:13
标题: Re:用五类双绞线(网线)传输485信号?
用过1000米
作者: 小米粒 时间: 2006-2-27 17:15
标题: Re:用五类双绞线(网线)传输485信号?
有源 1500m 无源 300m
作者: 旌城支行旌城 时间: 2006-3-6 19:18
标题: Re:用五类双绞线(网线)传输485信号?
我用过800米, 用一千五百米时我用了放大器
作者: awznxt 时间: 2006-3-6 19:32
标题: Re:用五类双绞线(网线)传输485信号?
我用过 1200米
作者: pgjtz 时间: 2006-3-8 19:17
标题: Re:用五类双绞线(网线)传输485信号?
我用过1200米的(无源),
作者: commandsystem 时间: 2006-3-18 01:55
标题: Re:用五类双绞线(网线)传输485信号?
测试过2000m1000m2卷UTP5e线缆无源485讯号完全没有问题,本来还想要测试3000m的,但是1000m/卷的线缆太重就放弃了,事实上2000m应该基本满足需求了吧!
作者: jezn 时间: 2006-4-12 23:58
标题: Re:用五类双绞线(网线)传输485信号?
1000米。
作者: zgyzsyj 时间: 2006-4-20 05:58
标题: Re:用五类双绞线(网线)传输485信号?
1500米吧
作者: penglong 时间: 2006-7-20 07:09
标题: Re:用五类双绞线(网线)传输485信号?
还没试过呢真的有能传那么远吗那不是能省好多M了嘎嘎...
作者: jsdtcxy 时间: 2006-7-31 04:50
标题: Re:用五类双绞线(网线)传输485信号?
和你的线材质量有关系, 我做过的无源最远传过2000米
作者: henanqi 时间: 2006-12-16 22:10
标题: re:不要超过1000米最好
不要超过1000米最好
5 d, r* h( S) F4 [- G1 X
作者: renyifan 时间: 2007-3-9 21:57
标题: re:学习一下
学习一下
作者: crazylfs 时间: 2007-3-12 19:45
标题: re:485转换器最好是有源的,线缆的质量一定...
485转换器最好是有源的,线缆的质量一定要好!!!
| 欢迎光临 开云手机版登录入口 (/) |