标题: 我的CK2316主机怎么?
我的主机是2316.键盘黄灯&quotserver"总是会无缘无故的常亮.而且会伴随着一段时间键盘"嘀"声响.当用*68#复位一次后.过不了多久故障依旧...请知道故障处理办法的高手不吝解救....
作者: txy625    时间: 2005-1-14 01:34
标题: Re:我的CK2316主机怎么?
就是在撤防状态下的情况吧,检查前端探头有没有问题,主机一般情况下没有问题,可能是探头工作不稳定
作者: zhinenghuafu    时间: 2005-1-14 19:52
标题: Re:我的CK2316主机怎么?
是不是接的红外对射
作者: wln1963    时间: 2005-8-23 23:38
标题: Re:我的CK2316主机怎么?
CK2316系统_防区形式:线末电阻 故障:2防区不报警 2防区空接也无故障显示.只有2防区短路才有反应.且SERVICE灯一直亮.请各位大侠赐教
作者: wln1963    时间: 2005-8-23 23:52
标题: Re:我的CK2316主机怎么?
CK2316系统_防区形式:线末电阻 故障:2防区不报警 2防区空接也无故障显示.只有2防区短路才有反应.且SERVICE灯一直亮.请各位大侠赐教
作者: czq7912    时间: 2005-8-24 00:07
标题: Re:我的CK2316主机怎么?
是不是你的防区类型编的不对啊,重新编一下试试!
作者: 易展风    时间: 2005-8-27 00:17
标题: Re:我的CK2316主机怎么?
是通信问题,在联网状态下有通信报告码通信不了,和接收机通信不畅有关,如不联网的话到2F处设为本地状态就可解决.
作者: typ2005    时间: 2005-9-6 22:17
标题: Re:我的CK2316主机怎么?
也可能是主机电池没有电了
作者: 名不经传    时间: 2005-9-7 01:49
标题: Re:我的CK2316主机怎么?
检查一下通讯问题准没错.
作者: 驰宇实业    时间: 2005-10-7 08:38
标题: Re:我的CK2316主机怎么?
这是通讯故障,到2F处设为本地状态即可。
作者: 快乐王子    时间: 2005-10-8 00:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wjmjkd    时间: 2005-10-24 23:22
标题: Re:我的CK2316主机怎么?
可能的问题有多种,看看你是复位了,但是还不行,那你就将整个系统还原为初始设置,看看行不行,这样可解决因防区编程,通讯编程等编程错误的所有问题,如果还是这不能解决,建议查一下主机内的。三个保险线,可能是其中一个烧坏
作者: crazylfs    时间: 2005-12-31 00:11
标题: Re:我的CK2316主机怎么?
重新编程!!!
作者: powerxq    时间: 2006-1-5 22:12
标题: Re:我的CK2316主机怎么?
问:用的是CK-238C报警,一套新的,和ALPHA PLUS编程键盘,现在是一开机键盘就不断的叫,电源灯为绿色长亮,ARM不亮, services灯为黄色长亮,ready灯慢闪,请问高手如何解决,还有就是上面的数字 7和8不断的闪动,1至6都为红色,长亮不闪?答:指示灯的含义及故障判别 POWER: 电源灯,表示交流电供电正常 ARM: 布防灯,表示系统处于布防状态 READY: 表示防区都处于正常状态,可以布防 SERVICE: 故障灯,具体含义见下表。 故障灯亮时不影响主机正常使用。 现 象 原因 解决方法 1 SERVICE灯常亮 1、自检故障、交流电曾经断电 键入 密码*68# 2、保险管断 更换保险管,后键入 密码*68# 2 SERVICE灯快闪 通讯失败 236、238如1操作,2316必须与中心通讯正常一次后SERVICE灯才熄灭 3 SERVICE灯慢闪 看门狗故障 键入 密码*68# 4 SERVICE灯常亮,某一防区灯闪烁 该防区编为监视回路,并且该回路断路,认为回路故障 查该回路某一处已断路,维修后键入 密码*68#
作者: wxc123418    时间: 2006-1-8 08:30
标题: Re:我的CK2316主机怎么?
换一台试试
作者: 潜龙啸天    时间: 2006-1-14 00:04
标题: Re:我的CK2316主机怎么?
黄灯亮+键盘间断性长响一般是通讯故障,你做过复位操作后现象短暂消失,间接确认就是通讯问题,以上已有几位提到更改2f第一位为1就可以解决,退出编程后注意要复位一下主机关于2防区不能触发,2300主机出场默认2防区是内防区,其报警特性关联一防区把防区类型修改一下就可以了,具体修改20单元的第四位
作者: 潜龙啸天    时间: 2006-1-14 00:09
标题: Re:我的CK2316主机怎么?
2300系列主机分批次不同,有的批次出厂默认为本地系统,即2f第一位为一,不会出现以上故障大部分出厂2f第一位为0,不连接报警中西就一定会出现第一种故障提示
作者: liuliwei1001    时间: 2006-2-4 09:17
标题: Re:我的CK2316主机怎么?
我也碰到过这种事情 不知道和你的是不是一样我的是断电后再布防 无报警信号它不响  .但是一有报警信号 撤防 再布防上后 它就响了 大概是一分钟响一次.别的还都正常.
作者: 爱耍的人    时间: 2006-2-9 00:56
标题: Re:我的CK2316主机怎么?
按主码*53#就不会咯
作者: music321    时间: 2006-2-9 01:20
标题: Re:我的CK2316主机怎么?
只要在键盘上输入2*511011或2*510011就行了,是因为电池电量不足引起的故障