开云手机版登录入口

标题: 求助?各位大侠可否帮我解决干扰问题? [打印本页]

作者: yezh_111    时间: 2005-1-28 00:48
标题: 求助?各位大侠可否帮我解决干扰问题?
我现在小区工地上总共有13个摄象机,可其中有三台有干扰,13个固定的接入DVR和其它监视器(带分配器),可是将摄象机信号直接输入监视器,无干扰,与分配器连接则有横着的条纹干扰,发现摄象机BNC地线不能与分配器及DVR的地线连在一起,(即不可共地),请问各位我该如何解决?干扰源又在哪?是什么引起的呢? 多谢各位前辈指导!QQ:85993890
作者: 12xyc    时间: 2005-1-28 19:51
标题: 求助?各位大侠可否帮我解决干扰问题?
摄象机是集中取电还是单独取电?从监控中心还是从别的地方取?1、让DVR、分配器、监视器、摄象机的地等电位,比如从DVR外壳拉一跟地线(距离长的话,线要粗)与摄象机外壳连接(此方法不好做)。2、想办法把它们的地全切断,比如让DVR、分配器、监视器不接地线,外壳不与机柜接地,或者将三台有干扰的摄象机的外壳与防护罩屏蔽。(此方法不符合电气要求,但有时有效,灵活掌握吧)。3、在三台有干扰的摄象机与分配器间接隔离变压器。
作者: yezh_111    时间: 2005-1-28 23:47
标题: 多谢回复!
首先非常感谢赐教,摄象机是集中供的220V市电。你的第一种办法:我想问的是DVR的外壳地,已与输入转接线的BNC头相通,也就是说与摄象机的外壳相通,应该不用在取一根线了吧,但此办法也有可能凑效,因为做到地等电位。你的第二种办法:我试过将、分配器、监视器地线断开,电源关闭,只留DVR显示,但也无用,再说BNC头的网线都是相通的,摄象机外壳与护罩已通过螺丝相通,也不好屏蔽。你的第三种办法:也不一定行,隔离变压器只将电源隔离了,未将信号隔离,依然会有干扰。 最后解决办法及教训: 1、将终端摄象机信号用放大器放大,然后用无源双绞线传输器传输,输出到分配器就OK了。 2、以后各位布线时尽量走地下,以保护好信号的屏蔽性,防止干扰! 3、摄象机里最好不要用开关电源,干扰性较大。 4、最好不要集中供12V电压,12V电源必须要是稳压后的纯直流电压。 5、BNC接头一定不可有接触不良的现象,中间接线时一定要屏蔽好(用铁皮纸包扎) 6、避开各种电磁干扰,如:电动机、高压变压器、有线电视放大器、各种微波机站。 注:干扰问题:1、一定要找到干扰源,才可解决。 2、想办法将其信号改变成数字信号或者是频率。 3、想办法屏蔽。
作者: hbdz9822    时间: 2005-1-29 05:14
标题: 多谢回复!
谢谢》》》支持,顶
作者: jacky_wang    时间: 2005-1-31 23:03
标题: Re:求助?各位大侠可否帮我解决干扰问题?
[TABLE][TR][TD]摄象机是集中取电还是单独取电?从监控中心还是从别的地方取?1、让DVR、分配器、监视器、摄象机的地等电位,比如从DVR外壳拉一跟地线(距离长的话,线要粗)与摄象机外壳连接(此方法不好做)。2、想办法把它们的地全切断,比如让DVR、分配器、监视器不接地线,外壳不与机柜接地,或者将三台有干扰的摄象机的外壳与防护罩屏蔽。(此方法不符合电气要求,但有时有效,灵活掌握吧)。3、在三台有干扰的摄象机与分配器间接隔离变压器。[/TD][/TR][/TABLE]
作者: asmer    时间: 2005-3-1 21:33
标题: Re:求助?各位大侠可否帮我解决干扰问题?
视频分配器不行,这种情况我见到过,廉价的视频分配器输出的视频幅度不够标准。