一16动点超市监控工程,在进行前端地址设定时出现问题,10以上的地址都不能用,没法控制,只有地址1-9能够正常控制,把10以上的地址改成9以内的地址可以控制,证明不是解码器或者云台的问题,请问各位大侠,这是什么原因呢?该怎么解决?
作者: sunxiujin 时间: 2005-5-5 05:10
标题: 问个技术问题
解码器、云台等都没问题,地址码设置有问题:在硬盘录像机侧的地址码设置应该是16进制,即10应设为a,...,15为f,16为10。
作者: greenboy 时间: 2005-5-8 20:18
标题: Re:问个技术问题
谢谢sunxiujin大哥,事情已解决
作者: greenboy 时间: 2005-5-8 20:18
标题: Re:问个技术问题
谢谢sunxiujin大哥,事情已解决
作者: sunxiujin 时间: 2005-5-9 06:34
标题: Re:问个技术问题
不客气,呵呵