开云手机版登录入口

标题: [求助]信号干扰 [打印本页]

作者: zhangwh    时间: 2005-7-6 00:25
标题: [求助]信号干扰
无线电台造成信号网状干扰如何解决?无线电台造成信号网状干扰如何解决?本人正在施工一个工程,遇到信号干扰问题,请各位不吝赐教!  情况是这样的:工厂是纺织厂(附近有无线电台),安装12路DVR系统,最远一路距主机有400M左右,两个室外夜视机,最后室外两只屏幕显示网状干扰严重,室内也有几只稍轻,但室内有几路干扰较小(屏幕放大,比较轻微),特别室外机干扰比较明显。恳请各位帮帮解决抗电台干扰问题!
作者: jwsdlds    时间: 2005-7-7 17:54
标题: [求助]信号干扰
有这么几种方法,不知道你走线的穿的什么管,如果是铁管,就是进行接地,采用何种供电方式,如集供,采用电源净化器,你的SYV 一定要接地,而且要与电源的地,不是同一个地,你的说明不清楚,所以没办法更具体的与你说,实在不成加信号干扰消徐器,试试吧,QQ:24710116 E-mail : jwsd620@tom.com 0415-2161277
作者: 粤涯    时间: 2005-7-7 23:00
标题: [求助]信号干扰
最好加抗干扰器
作者: gaiyanchen    时间: 2005-7-12 19:14
标题: Re:[求助]信号干扰
二楼的朋友,你说的钢管要接地是什么意思,能解释一下吗?它能解决什么问题? 谢谢!!
作者: gaiyanchen    时间: 2005-7-12 19:14
标题: Re:[求助]信号干扰
二楼的朋友,你说的钢管要接地是什么意思,能解释一下吗?它能解决什么问题? 谢谢!!
作者: huyuancheng    时间: 2005-7-12 19:22
标题: Re:[求助]信号干扰
上面的朋友,我是做无线传输产品的,本人愿意为你提供解决方案,没太多时间回贴,有空电话联系13554818881,胡生
作者: 天空飞鹰    时间: 2005-7-12 19:44
标题: Re:[求助]信号干扰
网状干扰有两种原因:1。空间辐射 2。公共线串进信号。首先还是要把SYV的线缆屏蔽层接地试试看。
作者: 4144722    时间: 2005-7-16 19:59
标题: Re:[求助]信号干扰
钢管接地是指有些工地本身可能存在干扰源,所以在施工中对线路采用钢管穿线,可有效抗干扰,对钢管接地效果更好
作者: eie1992    时间: 2005-7-17 21:27
标题: Re:[求助]信号干扰
无线电台造成信号网状干扰如何解决?**视频电缆穿“镀锌铁管”(不是钢管),从摄像机直到监控室,注意电缆屏蔽层不要与镀锌铁管短路,铁管做接大地,接地点选择现场试验;**室外前端摄像机外壳,与护罩绝缘(可用泡沫塑料支撑摄像机),将护罩与镀锌铁管连接,并一起接大地,形成全屏蔽传输环境;**室内干扰较弱的,可以直接用加权抗干扰器,抑制干扰并同时补偿电缆传输衰减和失真;
作者: geinung007    时间: 2005-7-18 20:01
标题: Re:Re:[求助]信号干扰
信号接地的意思是~~不是交流电的“地”而是信号线的“地”。。例如BNC头的外壳~
作者: eie1992    时间: 2005-7-19 07:12
标题: Re:Re:[求助]信号干扰
视频信号传输,屏蔽层就是信号地,即BNC的外壳,不可能不接,否则传什么信号呢?8楼所说的镀锌铁管接大地——是地球的地,不是视频信号地,而且要求“视频信号地”与“大地”之间要绝缘; 有兴趣的朋友可以进一步考虑,为什么镀锌铁管接大地——是地球的地,而且要求“视频信号地”与“大地”之间要绝缘?就可以屏蔽干扰?——这是“防、避、抗、补”四大基本要领中的第一个要领——防!
作者: heml    时间: 2005-7-19 08:41
标题: Re:Re:[求助]信号干扰
加装调制器可十分方便解决此问题,价格比加钢管还低,并且少许多麻烦。许多情况不用换线。
作者: 伊凡    时间: 2005-8-31 02:07
标题: Re:Re:[求助]信号干扰
最好用带屏蔽的双绞线穿钢管应该能避免
作者: 伊凡    时间: 2005-8-31 02:08
标题: Re:Re:[求助]信号干扰
最好用带屏蔽的双绞线穿钢管应该能避免




欢迎光临 开云手机版登录入口 (/) Powered by Discuz! X3.4