开云手机版登录入口

标题: 请问各位老虾~普通红外探头问题~ [打印本页]

作者: hsintel    时间: 2005-7-23 16:36
标题: 请问各位老虾~普通红外探头问题~
如果老鼠经过普通红外线探头探测区(在地上走过),会不会报警?
作者: POSONIC    时间: 2005-7-23 17:46
标题: 请问各位老虾~普通红外探头问题~
合格产品是不会的,除非老鼠达到老虎的体积~
作者: zhoujun123888    时间: 2005-7-23 18:21
标题: 请问各位老虾~普通红外探头问题~
我知道猫经过肯定会,不过现在老鼠也很强壮!
作者: 人在江湖    时间: 2005-7-23 19:16
标题: 请问各位老虾~普通红外探头问题~
很难讲,防宠物的肯定就不会,普通的得看看灵敏度,我认为不是什么合格与否的问题。降低灵敏度的直接影响是产生漏报
作者: POSONIC    时间: 2005-7-23 21:31
标题: 请问各位老虾~普通红外探头问题~
在设定的时间内触发2--3个被动探测线(区域)就可报警,老鼠在地面上一般是不可能的~~如果探头安装在合理位置上为前提。
作者: 911sun    时间: 2005-7-25 00:04
标题: Re:请问各位老虾~普通红外探头问题~
采用主动红外线探测器可以避免.
作者: 名不经传    时间: 2005-7-25 01:49
标题: Re:请问各位老虾~普通红外探头问题~
如果是普通的双鉴红外探头,就算有防宠物的功能,也有可能产生报警.
作者: yewangqing    时间: 2005-7-25 23:36
标题: Re:请问各位老虾~普通红外探头问题~
应该是不会的。我用过一些探头,国外的、国内的,却始终没有遇到这个情况。
作者: daixuekun    时间: 2005-7-27 03:46
标题: Re:请问各位老虾~普通红外探头问题~
我认为 一般国产的普通单红外探测器,位置安装的标准后,老鼠过后会报警,如果降低灵敏度,就会产生漏报。
作者: ljl_zxj    时间: 2005-7-28 19:21
标题: Re:请问各位老虾~普通红外探头问题~
如果不是防宠物的,肯定会报警的!
作者: 初入开云手机版登录入口    时间: 2005-8-5 22:47
标题: Re:请问各位老虾~普通红外探头问题~
呵呵,多大的老鼠?
作者: xiaoxi808    时间: 2005-8-5 23:31
标题: Re:请问各位老虾~普通红外探头问题~
呵呵!如果一只老鼠爬到了探头上(相当于用手去摘红外线呢)你们说会不会报警啊??要不要报警啊??所以一般情况下探头的防宠功能都是指:××远外××重量以下!!
作者: 安全第一优产    时间: 2005-9-16 11:13
标题: Re:请问各位老虾~普通红外探头问题~
8楼说的对,用双鉴的就比较好啦!
作者: check    时间: 2005-9-17 06:06
标题: Re:请问各位老虾~普通红外探头问题~
不如把探头反过来装在下面往上照,不知道老鼠会不会爬墙,呵呵!
作者: 海岸线的浪    时间: 2005-9-17 20:00
标题: Re:请问各位老虾~普通红外探头问题~
老婆财务科就发生过,那时没吊顶,老鼠爬到日光灯的吊线上了,离探头近。
作者: com.com123    时间: 2005-9-19 18:36
标题: Re:请问各位老虾~普通红外探头问题~
又学了知识.
作者: howard    时间: 2005-9-23 00:59
标题: Re:请问各位老虾~普通红外探头问题~
在一定的距离小老鼠是不会报警如果在探头前那很就会报警
作者: 日通电器    时间: 2005-9-23 01:28
标题: Re:请问各位老虾~普通红外探头问题~
如果在探关前,别说是老鼠,就是小壁虎也是会报警的,因为距离太近了
作者: 日通电器    时间: 2005-9-23 01:29
标题: Re:请问各位老虾~普通红外探头问题~
如果在探关前,别说是老鼠,就是小壁虎也是会报警的,因为距离太近了
作者: daixuekun    时间: 2005-9-27 01:16
标题: Re:请问各位老虾~普通红外探头问题~
现在双鉴的 也会误报警啊 没有什么东西 派出所出警后 没有警情现在的东西 生产的真不负责难道真的是有苍蝇 蚊子爬到探测器上不成?
作者: daixuekun    时间: 2005-9-27 01:19
标题: Re:请问各位老虾~普通红外探头问题~
现在双鉴的 也会误报警啊 没有什么东西 派出所出警后 没有警情现在的东西 生产的真不负责难道真的是有苍蝇 蚊子爬到探测器上不成?
作者: daixuekun    时间: 2005-9-27 01:52
标题: Re:请问各位老虾~普通红外探头问题~
现在双鉴的也怎么没有事乱报警 难道真的是蚊子苍蝇等 爬到探测器上了吗?
作者: 信手拈来    时间: 2005-9-28 03:50
标题: Re:Re:请问各位老虾~普通红外探头问题~
[TABLE][TR][TD]如果在探关前,别说是老鼠,就是小壁虎也是会报警的,因为距离太近了[/TD][/TR][/TABLE] 老弟在开玩笑?壁虎乃冷血动物,同书本,竹竿没啥区别,是不会引起报警的,当然,如果贴在探测器窗口表面,且该探测器具有防遮覆功能的除外。
作者: ¤齐天大圣★    时间: 2005-9-29 00:28
标题: Re:请问各位老虾~普通红外探头问题~
我的报警器昨天就是被老鼠触发了报警,郁闷!!看样子要换个双鉴的了
作者: 驰宇实业    时间: 2005-10-7 08:17
标题: Re:Re:请问各位老虾~普通红外探头问题~
[TABLE][TR][TD]呵呵!如果一只老鼠爬到了探头上(相当于用手去摘红外线呢)你们说会不会报警啊??要不要报警啊??所以一般情况下探头的防宠功能都是指:××远外××重量以下!![/TD][/TR][/TABLE]偶支持折中说法。




欢迎光临 开云手机版登录入口 (/) Powered by Discuz! X3.4