开云手机版登录入口
标题: 求救 系统设备频繁烧毁 [打印本页]
作者: 飞翔龙 时间: 2005-8-17 17:51
标题: 求救 系统设备频繁烧毁
监控系统前端摄象机解码器位于铁塔4.5米处线路采用架空和埋地的混合方式后9约100米)通过光端机将信号传入硬盘录象机铁塔有避雷针解码器、摄象机、光端机频繁烧毁 有说雷击 、但不打雷也烧 请各位高手帮分析分析
作者: xmznt 时间: 2005-8-17 22:20
标题: 求救 系统设备频繁烧毁
请检查一下接地是否正常?
作者: 粤涯 时间: 2005-8-18 01:44
标题: 求救 系统设备频繁烧毁
检查线路!
作者: 老安 时间: 2005-8-18 01:58
标题: 求救 低成璞钙捣鄙栈?>
前端的接入电压是否正常?是不是现场电网浪涌作祟?可以查一查试一试!
作者: eie1992 时间: 2005-8-18 04:15
标题: 求救 低成璞钙捣鄙栈?>
解码器、摄象机、光端机频繁烧毁 有说雷击 、但不打雷也烧 楼上老安说的可能性很大;检查、分析烧毁的设备具体部位和元件,才可以分析出原因。
作者: lonely 时间: 2005-9-14 20:29
标题: 求救 低成璞钙捣鄙栈?>
可能是接地引起的,<a href="http://bbsx.cmfu.com/adv/showpic.asp?username=lonely&type_y=2" target="_blank"><img src="http://bbsx.cmfu.com/adv/leadbbsfile/02.gif" width="120" height="60" border="0"></a>
作者: cj58161198 时间: 2005-9-14 21:44
标题: 求救 低成璞钙捣鄙栈?>
1.电压是否正常,2.使用是否是过于低端产品
| 欢迎光临 开云手机版登录入口 (/) |
Powered by Discuz! X3.4 |