标题: 请教监控上通讯问题。。。感谢! [打印本页]

作者: 监控新手    时间: 2005-9-13 01:05
标题: 请教监控上通讯问题。。。感谢!
小弟刚入行,,做了个由PC机软件控制带8个点的摄像机。有云台,解码器,等,基本上是最简单的那种监控。485通讯。但现在有一个问题:在软件上点云台动的方向,它老是不动。调焦距也是一样不动。可奇怪的是,有时候。你一点,它又可以动了。还要说明一点,这个现象不是在一个点出现。整个画面始终一致。困惑呀。。。。。。。。。。。。
作者: 3201065    时间: 2005-9-13 01:10
标题: 请教监控上通讯问题。。。感谢!
你试一下解码器自检行不行~~
作者: 监控新手    时间: 2005-9-13 01:13
标题: 请教监控上通讯问题。。。感谢!
是不是8个点的解码器都要自检一下呢?8个点始终动作一致。能动时都能动,不能动时都不能动。
作者: howard    时间: 2005-9-13 01:15
标题: Re:请教监控上通讯问题。。。感谢!
看看软件上的通讯协议与摄像机的协议是否选择一致?
作者: 监控新手    时间: 2005-9-13 01:17
标题: Re:请教监控上通讯问题。。。感谢!
感谢楼上的哥哥。在开始使用的几个月一直很正常。大概在三个月后出现了现在这样的情况。
作者: 行走开云手机版登录入口    时间: 2005-9-13 18:10
标题: Re:请教监控上通讯问题。。。感谢!
终端加电阻
作者: 监控新手    时间: 2005-9-13 18:15
标题: Re:请教监控上通讯问题。。。感谢!
加多大电阻?加在哪上面?还望不吝指教。
作者: howard    时间: 2005-9-13 19:41
标题: Re:请教监控上通讯问题。。。感谢!
会不会是你线路问题?有查过???
作者: 监控新手    时间: 2005-9-13 21:28
标题: Re:请教监控上通讯问题。。。感谢!
根据现场的情况看,有可能是通讯上的问题,还有解码器本身问题.但是这种情况发生的很奇怪,所以才困惑了...
作者: 于洪    时间: 2005-9-13 22:59
标题: Re:请教监控上通讯问题。。。感谢!
你的解码器是如何连接的?RS485标准应该是菊花链连接方式,如果布线不能实现菊花链方式,8个做星型连接也是可以的,但是需要在两个最远端进行端接,电阻120欧姆。当然你的RS232-RS485转换器最好使用有源,以保证驱动能力。所有上述都是建立在解码器和线路完好的状态下,因此在进行上述过程前必须对解码器及前端设备进行检测,保证完好。