标题: 监控通讯RS485干扰------寻求帮助!
现工程在安装调试过程中出现一技术问题:1、设备:摄象机有32台(摄象机是CNB122L一体机自带485解码控制,其中7路带云台安尼7209EW自带解码器),两台16路硬盘录象机其中一台有6路带云台):2、供电方式:非集中方式供电,其中10路因布点离监控房距离(500~600米)远,采用就近供电方式,其中3只采用AC24V供电(云台安尼7209EW自带解码器),摄象机电源采用隔离式开关电源。3、视频电缆是SYVV75-5-2 点到点方式、485通讯线是屏蔽双绞线并联方式(16路并联)出现问题:其中就近共电的10路摄象机通电后,图象清晰稳定,但485通讯控制全部失效,把就近共电的10路摄象机断电后,硬盘录象机控制云台镜头都正常!~~~~~~~~~~~请各位同事指点!!!!
作者: 粤涯 时间: 2005-9-22 22:35
标题: 监控通讯RS485干扰------寻求帮助!
你的解码器最末端的485通讯端上是否短接了120欧姆的电阻?
作者: fjfhiud 时间: 2005-9-22 22:54
标题: 监控通讯RS485干扰------寻求帮助!
有可能是在硬盘录像机中的解码器的型号不对COM口设置一下把每秒位数改小一点一般是9600改到7200试一试我在做工程时遇到了和你差不多的问题
作者: sjh73 时间: 2005-9-22 22:57
标题: Re:监控通讯RS485干扰------寻求帮助!
没有,但没有就地供电,还是集中供电是一个个调试还是好的呀!
作者: sjh73 时间: 2005-9-22 23:00
标题: Re:监控通讯RS485干扰------寻求帮助!
解码器应该没问题,但没有就地供电,还是集中供电是一个个调试还是好的呀
作者: sjh73 时间: 2005-9-22 23:03
标题: Re:监控通讯RS485干扰------寻求帮助!
我的QQ是3556208 请大家多多联系和指导
作者: hdsr178 时间: 2005-9-22 23:09
标题: Re:监控通讯RS485干扰------寻求帮助!
[TABLE][TR][TD]你的解码器最末端的485通讯端上是否短接了120欧姆的电阻?[/TD][/TR][/TABLE]很重要!多数RS485通信干扰就是因为阻抗不匹配而引起回波反射。另外,建议使用阻抗为120欧姆的的RS485专用电缆,见下面的链接:http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=36295
作者: sjh73 时间: 2005-9-22 23:15
标题: Re:监控通讯RS485干扰------寻求帮助!
我去试试!在来回复!谢谢大家!
作者: sjh73 时间: 2005-9-25 05:45
标题: Re:监控通讯RS485干扰------寻求帮助!
谢谢!大家,问题找到了!是电位差引起的!
作者: fanyong 时间: 2005-9-30 20:54
标题: Re:监控通讯RS485干扰------寻求帮助!
请问RVV和RVVP都是双绞的吗?楼主用的什么线缆?
作者: hdsr178 时间: 2005-9-30 22:17
标题: Re:Re:监控通讯RS485干扰------寻求帮助!
[TABLE][TR][TD]请问RVV和RVVP都是双绞的吗?楼主用的什么线缆?[/TD][/TR][/TABLE]RVV和RVVP是PVC绝缘介质,高频衰减较大,不适合用于RS485通信;另外,RVV和RVVP的特性阻抗也达不到RS485通信要求的120欧姆,如用于长线、高速传输,极易引起回波反射,导致通信失败!