开云手机版登录入口
标题: 视频线焊接的请教! [打印本页]
作者: 随心而遇 时间: 2005-9-23 01:36
标题: 视频线焊接的请教!
因为视频线不够长,施工人员就焊接了一条线,因为是工厂高空也 没办法更改了,因为现在还没上设备不知道是不是会有影响.这条视频线是放在厂房的领条上,离380V的低压大概有一米左右,同时485的控制线也被接了,不知道这样有多大的影响.谢谢各位指教!
作者: ldsafe 时间: 2005-9-25 02:26
标题: Re:视频线焊接的请教!
在不超过信号传输上限的情况下,接都没问题,不过接头要好好处理,防雨是个大问题。
作者: hdsr178 时间: 2005-9-25 04:45
标题: Re:视频线焊接的请教!
有高频特性的传输线建议最好不要现场接头,原因:主要是容易导致线路阻抗不均匀、插入损耗增大,电缆抗拉强度降低、进水等。 若情况特殊,最好:1.导体焊接(银焊);2.绝缘介质用低衰减、高绝缘的氟塑料带缠绕隔离,再用绝缘胶带或热缩套管加固(外径不宜大于原先尺寸);3.屏蔽层应与线芯导体错开焊接;4.外护套可用自粘胶带或热缩套管密封(注意防止将缆芯烫伤)。 设计施工前将电缆施工长度等信息与供应商详细对接!