标题: 监控系统后备电源问题。[斑竹,大侠帮忙] [打印本页]

作者: 毛毛熊    时间: 2005-9-28 01:31
标题: 监控系统后备电源问题。[斑竹,大侠帮忙]
各位大侠,有没有方法能实现快球、光端机在断电情况下也可以通过后备电源正常工作。须用什么做后备电源,快球是需要AC24V。求教~~
作者: xxs00123    时间: 2005-9-28 06:37
标题: 监控系统后备电源问题。[斑竹,大侠帮忙]
用在线式ups电源,即串连ups电源,快球的电源可以直接插在ups电源的输出接口上,若停电可实现无缝供电.
作者: 毛毛熊    时间: 2005-9-28 17:14
标题: 监控系统后备电源问题。[斑竹,大侠帮忙]
UPS电源可以实现AC24V的电压吗?还有基本上可以用多长时间!
作者: 于洪    时间: 2005-9-28 17:45
标题: 监控系统后备电源问题。[斑竹,大侠帮忙]
市电是AC22V/50Hz的,你平时怎么给前端设备供电呢?使用UPS和平时供电没有什么区别呀,这和24V没有关系的。
作者: 毛毛熊    时间: 2005-9-29 17:26
标题: 监控系统后备电源问题。[斑竹,大侠帮忙]
UPS电源供电时间太短了,现在想用蓄电池通过逆变电源器变为220V交流,然后再把快球自带的AC24V的电源插在逆变电源上,这样应该也可以..但现在的问题是应该怎么样连接电路,使蓄电池在平常的情况下是充电状态,而在停电的时候又可以放电???各位帮帮忙!~
作者: 于洪    时间: 2005-9-29 19:12
标题: 监控系统后备电源问题。[斑竹,大侠帮忙]
你搞了半天,从功能上看不就是一个UPS吗?