开云手机版登录入口

标题: 云台问题,急? [打印本页]

作者: maxlucky    时间: 2005-10-17 18:12
标题: 云台问题,急?
现在使用的是JAVALIN的监控设备,云台控制使用的是三旺RS485-RS232交换设备,云台控制信号通过四路输入,现在的问题是每路中只有一两个云台可以转动,请问问题可能出在哪?
作者: worldzuo    时间: 2005-10-17 22:30
标题: 云台问题,急?
你用的是pc式的硬盘录像机吧?云台多的话用一个有源的232-485转换器会好一些,四路控制信号输入线的总和不能太长,不知道你的走线距离是多少?
作者: 监控新手    时间: 2005-10-18 18:43
标题: 云台问题,急?
四路控制信号输入线的总和不能太长,请问一下最多要达到多少阿,。,。。我也有这样的问题。
作者: worldzuo    时间: 2005-10-19 00:03
标题: 云台问题,急?
1200米吧,最好在最远的一条控制线上,最后的一个解码器的485口上并联一个120欧的电阻。
作者: tanker    时间: 2005-11-9 21:53
标题: 云台问题,急?
加个232-485转换器就可以了
作者: tanker    时间: 2005-11-9 21:54
标题: 云台问题,急?
加个232-485转换器就可以了,另外在最远端并联电阻也是一个很实际的办法
作者: deepblue    时间: 2005-11-15 00:11
标题: 云台问题,急?
ding
作者: crazylfs    时间: 2005-11-21 19:13
标题: 云台问题,急?
原先正常吗?!如果正常的话,现在应该查一下每条分支线路!可能是有的通讯线路的B端和地连通了!!!
作者: 卢国海    时间: 2005-11-21 22:21
标题: 云台问题,急?
从来吧
作者: bbss_017    时间: 2005-11-22 01:22
标题: 云台问题,急?
真的你还重来吧这是最有效的办法[IMG.gif>[/IMG.gif>
作者: 伊凡    时间: 2005-11-22 01:51
标题: 云台问题,急?
bu dong
作者: jack.hu    时间: 2005-11-22 02:50
标题: 云台问题,急?
1、通讯距离有多长?2、编码是否没有重复?3、如果可能,把好的好“坏”的云台调换位置测试一下
作者: 蓝帅    时间: 2005-12-20 06:52
标题: 云台问题,急?
都听不懂
作者: lysh421    时间: 2006-1-4 22:48
标题: 云台问题,急?
信号线驱动能力太低了.加个数据中继器吧.
作者: www.szyinglu    时间: 2006-1-7 22:18
标题: 云台问题,急?
楼上的开云手机版登录入口朋友们:工程饭是难吃的。要有一定的技术的。QQ:85660086
作者: 茴香豆    时间: 2006-1-7 22:41
标题: 云台问题,急?
不知道说什么呀真悲惨呀
作者: alexlxi    时间: 2006-1-8 06:06
标题: 云台问题,急?
楼主的问题没有说清楚,能否传个系统图上来看看?
作者: 蓝色月光    时间: 2006-1-15 17:50
标题: 云台问题,急?
换一个有源转换器和加电阻是首先,若不行查线先单独测试一下,然后再挨个接入,看问题出在哪个云台上了,再对该云台的线路进行检查。