开云手机版登录入口
标题: [求助]双绞线能否同时传输视频和RS485控制线? [打印本页]
作者: 信鸽 时间: 2005-11-15 22:48
标题: [求助]双绞线能否同时传输视频和RS485控制线?
请各位大侠赐教,双绞线能否同时传输视频和RS485控制线?;谢谢!
作者: shaluo1120 时间: 2005-11-15 23:22
标题: [求助]双绞线能否同时传输视频和RS485控制线?
可以
作者: 信鸽 时间: 2005-11-15 23:58
标题: Re:[求助]双绞线能否同时传输视频和RS485控制线?
[TABLE][TR][TD]可以[/TD][/TR][/TABLE]谢谢!再问一下,能不能这样接线,在一根双绞线里用两组线传视频,1组线传RS485控制线,1组传电源12V或24V.
作者: 安众传输 时间: 2005-11-17 16:54
标题: Re:[求助]双绞线能否同时传输视频和RS485控制线?
DC12V看你的传输距离了,200M内没什么问题,但是超过这个,就麻烦了!
作者: yewangqing 时间: 2005-11-17 19:48
标题: Re:[求助]双绞线能否同时传输视频和RS485控制线?
楼上的仁兄,“1600米控制信号”是什么信号呀?485和422都只有1200米的距离呀。
作者: davidguo 时间: 2005-11-17 21:19
标题: Re:Re:[求助]双绞线能否同时传输视频和RS485控制线?
TO:6楼高,实在是高!
作者: davy 时间: 2005-11-17 21:37
标题: Re:Re:[求助]双绞线能否同时传输视频和RS485控制线?
[TABLE][TR][TD]没问题 1000米都可以的可以是其中的一对传视频 一对传控制信号 1000米我们做过是可以的我们最远的是1600米 都可以这样做 但是不是那么容易做的 1000米没问题[/TD][/TR][/TABLE]同意!如果电源电压不够,可以采取在源端提高电压值的方式,这样,经过衰减,还能在远端满足需要!
作者: liuyuanping 时间: 2005-11-18 00:15
标题: Re:Re:[求助]双绞线能否同时传输视频和RS485控制线?
gaosou
作者: CF88 时间: 2005-11-18 21:01
标题: Re:Re:[求助]双绞线能否同时传输视频和RS485控制线?
用升压元件,做个升压!