标题: [求助][讨论]这是拉丝干扰现象吗?
刚完成工程时,干扰并不明显,但几天以后干扰现象开始变得严重。共13路信号,其中有3路(这3路都在同一座楼内),出现如下图的干扰现象:干扰纹会缓慢地由上向下移动,有时干扰现象并不明显,有时相当严重。该楼房距离控制室约200M,使用SYV 75-5线缆;请问这是拉丝干扰的现象吗?导致这种现象的原因通常有哪些?
作者: lyc    时间: 2005-11-17 04:41
标题: [求助][讨论]这是拉丝干扰现象吗?
如何才能上传图片呢,显示不出只能口述了,就是图象中间一截有被向左横向拉扯的现象,严重时甚至会出现上下两部分图像的错位
作者: lyc    时间: 2005-11-17 05:43
标题: Re:[求助][讨论]这是拉丝干扰现象吗?
干扰较少时:干扰严重时:干扰严重时,还出现了“无视频信号”的提示:
作者: lyc    时间: 2005-11-17 05:47
标题: Re:[求助][讨论]这是拉丝干扰现象吗?
请各位帮忙分析一下,是什么原因导致这种干扰现象的发生?
作者: 犁叟    时间: 2005-11-17 10:36
标题: Re:Re:[求助][讨论]这是拉丝干扰现象吗?
[TABLE][TR][TD]干扰较少时:干扰严重时:干扰严重时,还出现了“无视频信号”的提示:[/TD][/TR][/TABLE]=====================观察此3副图 不是拉丝现象! 1:电源负载能够里弱,滤波不良 2:信号弱 3:接头或线缆问题 4:板卡和视频同步失谐 请问:这些干扰波纹上下移动吗?上下方向和滚动的频率能够说一下吗? 以便判断更准确些~~~
作者: lyc    时间: 2005-11-18 05:49
标题: Re:Re:[求助][讨论]这是拉丝干扰现象吗?
干扰纹会缓慢地由上至下移动,至少需20秒才能完成一个由上至下的周期;再说明一下,控制房离监控点线缆长度约二百米,埋地式,SYV75-5;该楼房有三个监控点,这三个视频信号均出现此现象,同一台DVR,其中有几路很稳定,没有干扰现象;也有几路有轻微的干扰纹,但完全不同于这种现象。工程是同事完成的;由于今天有事,没有跟进此事,具体情况还需详细了解;还是首次碰到这类干扰现象,请教应该如何进行排除步骤?
作者: heml    时间: 2005-11-18 16:13
标题: Re:Re:[求助][讨论]这是拉丝干扰现象吗?
赞成5楼周老师的观点。
作者: lyc    时间: 2005-11-19 00:34
标题: Re:Re:[求助][讨论]这是拉丝干扰现象吗?
今天再去了解了一下情况,也作了一些检测;情况是这样的:有分散的四栋楼房,每栋楼三个监控点;使用利凌监视器,有两路BNC输入;试验情况如下:1、单独输入一路到监视器,全部12路图像很清晰,没有任何干扰;2、同一栋楼的视频信号分别两两输入到监视器中,没有产生任何干扰;3、把属于不同楼房的两路输入到监视器,开始产生干扰,不同楼房间的干扰程度有所不同,严重的就如同上面的图片所示一样;由此可见,干扰是由不同楼房间的视频信号(线)引起的。请教会是什么原因引起这种干扰,应如何解决?
作者: 犁叟    时间: 2005-11-19 15:12
标题: Re:Re:Re:[求助][讨论]这是拉丝干扰现象吗?
[TABLE][TR][TD]今天再去了解了一下情况,也作了一些检测;情况是这样的:有分散的四栋楼房,每栋楼三个监控点;使用利凌监视器,有两路BNC输入;试验情况如下:1、单独输入一路到监视器,全部12路图像很清晰,没有任何干扰;2、同一栋楼的视频信号分别两两输入到监视器中,没有产生任何干扰;3、把属于不同楼房的两路输入到监视器,开始产生干扰,不同楼房间的干扰程度有所不同,严重的就如同上面的图片所示一样;由此可见,干扰是由不同楼房间的视频信号(线)引起的。请教会是什么原因引起这种干扰,应如何解决?[/TD][/TR][/TABLE]=====================================1:摄象机的供电是否采用了中心集中供电的吗?2:请去了解两大楼电源相位问题
作者: lyc    时间: 2005-11-20 01:52
标题: Re:Re:Re:[求助][讨论]这是拉丝干扰现象吗?
据负责施工的同事说已经是中心统一供电220V再在前端转12V
作者: davy    时间: 2005-11-20 06:38
标题: Re:Re:Re:[求助][讨论]这是拉丝干扰现象吗?
感觉像是工频干扰。应该是电源引起的。供参考。
作者: davy    时间: 2005-11-20 06:39
标题: Re:Re:Re:[求助][讨论]这是拉丝干扰现象吗?
关注中......
作者: 日通电器    时间: 2005-11-20 19:04
标题: Re:Re:Re:[求助][讨论]这是拉丝干扰现象吗?
有点像是线路问题,接头没接好
作者: jack.hu    时间: 2005-11-20 19:40
标题: Re:Re:Re:[求助][讨论]这是拉丝干扰现象吗?
我认为5楼老师说的对,赞成他的说法。
作者: jack.hu    时间: 2005-11-20 19:43
标题: Re:Re:Re:[求助][讨论]这是拉丝干扰现象吗?
我以前遇到过类似的现象,白天正常,到晚上客户的电源负载大时,就出现类似于第2幅图的现象,看地3 附图,应该您的线缆或者BNC接头有问题,看看接线有没有断开
作者: muziyi    时间: 2005-11-20 20:05
标题: 板卡和视频同步失谐怎么解决?
板卡和视频同步失谐怎么解决?我有一体机时,老有1楼那中情况
作者: lyc    时间: 2005-11-21 17:23
标题: 板卡和视频同步失谐怎么解决?
8楼[TABLE][TR][TD]1、单独输入一路到监视器,全部12路图像很清晰,没有任何干扰;[/TD][/TR][/TABLE]所以不会是接头的问题;应该也不存在板卡和视频同步失谐的问题吧!?[TABLE][TR][TD]感觉像是工频干扰。应该是电源引起的。供参考。[/TD][/TR][/TABLE]我也认为应该是电源引起的,但已经是统一供电了,还是这样?!请教工频干扰应如何检测及排除?这种情况不知使用抗干扰设备能否有效?
作者: jack.hu    时间: 2005-11-23 07:29
标题: 板卡和视频同步失谐怎么解决?
楼主有没有进展呀?跟帖,便于大家再做进一步的排除呀
作者: lyc    时间: 2005-11-23 09:03
标题: 问题已解决!
客户下了最后通牒,24号前要解决问题。没法子,重新布线或是详细排查时间上已来不及了, 于是第一时间空递了一批EIE加权抗干扰器,一直心存疑虑,不知道会不会有效果;今天中午设备才到达。经过下午的试验,干扰现象已基本被消除,只是图像的色彩等方面有一定程度的下降,但总算达到了目标;只是付出的代价太高了,险些吐血……
作者: lyc    时间: 2005-11-23 09:15
标题: 不常见的一个现象
上传一幅因干扰导致出现“无视频信号”提示的图片:这是干扰现象没有排除以前出现的情形
作者: lyc    时间: 2005-11-23 09:17
标题: 不常见的一个现象
持续的时间约有10秒钟
作者: jack.hu    时间: 2005-11-25 16:45
标题: 不常见的一个现象
谢谢楼主,大家现在知道了:干扰能引起“视频丢失”这种提示。