开云手机版登录入口

标题: NetworX NX-4主机如何设置 [打印本页]

作者: 现实是场梦    时间: 2005-11-26 00:12
标题: NetworX NX-4主机如何设置
NetworX NX-4主机本来是4防区的,现在想去一防区,该如何接线啊、??请指教,多谢了。。。
作者: 现实是场梦    时间: 2005-11-26 00:16
标题: NetworX NX-4主机如何设置
电阻该如何串啊、?
作者: jack.hu    时间: 2005-11-26 04:06
标题: NetworX NX-4主机如何设置
?老兄,为什么要去1防区?我只听说扩展的,没有听过要减少防区的放着不用不行吗?
作者: 现实是场梦    时间: 2005-11-26 06:47
标题: NetworX NX-4主机如何设置
也不是,主要是有一防区的灯老是闪,提示有问题,现在暂时也查不出什么原因。不知能否帮忙解决。也不知道是哪儿的问题,线路都正常。主要是因为那一防区有问题而布不上防,想先去掉这一个,能布防后,等查出后再装上。。。
作者: aoly74    时间: 2005-12-21 01:45
标题: NetworX NX-4主机如何设置
以后有GE和DSC产品主面的问题,来问我,我是专业做GE和DSC的,你说的这个问题,你用了几个防区???可以是设置的问题
作者: winter0516    时间: 2006-3-7 19:40
标题: NetworX NX-4主机如何设置
有GE的问题来咨询我啊,我们是GE防盗报警器材中国一级代理商。QQ:88682984
作者: jyduan    时间: 2006-3-8 17:36
标题: NetworX NX-4主机如何设置
那位有NetworX NX-8主机的说明书,能否给发一份,先在此谢过了。email:jyduan@eyou.com
作者: qqii83    时间: 2006-3-9 22:45
标题: NetworX NX-4主机如何设置
想去掉一个防区??直接在防区的主板接线端跨接一个3.3k的电阻(比如1防区,就把电阻接在1和COM端上),肯定就不闪了。如果跨接电阻还闪那你那块主板就有问题了。也可以把那个防区旁路掉撒,,,,