标题: 红外对射求助
现在在一项目中使用红外对射ABH-250L,一到晚上7、8点就报警(一直报)早上就好了,检查了线路、软硬件配置没有问题,估计是对射的问题,可室外现在最冷也 就-17度啊!!!
作者: 彗星回归    时间: 2005-12-2 21:18
标题: 红外对射求助
是不是灯光干扰亚
作者: a_clarence2000    时间: 2005-12-2 22:01
标题: 红外对射求助
应该不是,场地灯和它有一定距离,而且场地灯没有直接照射围墙
作者: 彗星回归    时间: 2005-12-2 22:06
标题: 红外对射求助
温度低了的话红外发射管的发射功率也会随之下降,莫非是距离接近该设备的极限导致误报
作者: a_clarence2000    时间: 2005-12-2 22:43
标题: 红外对射求助
首先谢谢你的热心答复,其次设备实际距离不超过200M可我用的是250L,正常时测试控的输出电压是1.5-6伏,不正常时为0伏,现在还真不知道咋处理了,已经更换了一个了,可现其他的又出现这个问题了
作者: chinabelief    时间: 2005-12-4 00:19
标题: 红外对射求助
联系人:陈岳伟 经理 咨询热线:020-88270121
作者: 红外光栅    时间: 2005-12-10 22:03
标题: Re:红外对射求助
如果当初你选择了互射式红外光栅的话,你就不会有这样的烦恼了。
作者: wln1963    时间: 2005-12-17 00:23
标题: Re:红外对射求助
1、我怀疑你用的产品实际的距离达不到200米。2、其次,温度低产品性能降低。3、电压到晚上是不是波动大。
作者: muziyi    时间: 2005-12-17 01:43
标题: Re:红外对射求助
不正常时为0伏0伏是SHORT啊?
作者: wz820119    时间: 2005-12-17 23:48
标题: Re:红外对射求助
请问,温度达到多低才算低呢,有没有一个数值让我们参考一下
作者: 城市候鸟    时间: 2005-12-22 00:28
标题: Re:红外对射求助
是不是你的外面温度过低。在对射外壳表面上结了冰,或者在上面有冻花什么的挡住了其发射光线 建议看一下因为你们那的温度实在是低!--17度啊
作者: 潜龙啸天    时间: 2005-12-22 00:58
标题: Re:红外对射求助
可能是产品的问题另外,楼上的说得也很有道理,我遇到过类似现象,就是秋天天黑以后结露水,过了秋天就好了
作者: dondekun888    时间: 2006-2-20 18:32
标题: Re:红外对射求助
先给对射加上加热片 在换个好点的开关电源
作者: gaobo    时间: 2006-2-24 01:32
标题: Re:红外对射求助
功率不够的话肯定会误报的!