开云手机版登录入口
标题: ck2316报警系统-烟感防区的问题? [打印本页]
作者: wang1963 时间: 2005-12-7 23:54
标题: ck2316报警系统-烟感防区的问题?
ck2316报警系统-烟感防区接的是JTY-LZ-1412,但烟感无电源时,防区还是显示正常状态.咋样才能改变这一不正常情况,请教!!!
作者: wang1963 时间: 2005-12-22 18:35
标题: ck2316报警系统-烟感防区的问题?
厂家有吗?有没有烟感无电源时,防区也显示不正常状态.我的E-MAIL:wln1963@126.com
作者: 潜龙啸天 时间: 2005-12-23 17:32
标题: ck2316报警系统-烟感防区的问题?
JTY-LZ-1412的继电器输出是有没有电不发生变化,不管有电还是没电,继电器是不动作的只有满足报警条件,继电器才动作.一般的烟感都会作成这样.
作者: daixuekun 时间: 2005-12-23 19:24
标题: ck2316报警系统-烟感防区的问题?
同意2楼的说法,这就是可间断电源的探头的特点....
| 欢迎光临 开云手机版登录入口 (/) |
Powered by Discuz! X3.4 |