开云手机版登录入口

标题: 485用什么线缆好! [打印本页]

作者: TRAS    时间: 2005-12-10 22:23
标题: 485用什么线缆好!
各位前辈本人想知道RS485用什么线缆最好,网络用的双绞线如何,说加匹配电阻,选择什么样的电阻又怎么安装呢?请教啦,各位先辈!
作者: jack.hu    时间: 2005-12-15 20:28
标题: 485用什么线缆好!
一般情况下RVS2*1.0很好
作者: hdsr178    时间: 2005-12-22 16:45
标题: 485用什么线缆好!
专用RS485电缆为一对特性阻抗120欧姆的双绞屏蔽线。根据敷设环境以及传输距离的不同,可选择相应的系列规格。我们的产品型号为:STP (120Ω) 如需要资料,请发邮件。
作者: jyduan    时间: 2005-12-23 17:15
标题: 485用什么线缆好!
RVVP3*0.75,带屏蔽层,其中两芯作485正、负,最后一芯作预留。
作者: hdsr178    时间: 2006-1-17 22:50
标题: 485用什么线缆好!
多预留不好!会引入干扰。还有,RVVP系高衰减介质,不宜用于高频(高速)传输。
作者: donvoice    时间: 2006-1-19 05:35
标题: 485用什么线缆好!
我做过一个远距离传输的工程,1200米左右,控制线用的双芯线,连屏蔽也没有用,只是在解码器里加120欧电阻,效果很好
作者: 蓝色月光    时间: 2006-1-19 20:50
标题: 485用什么线缆好!
支持楼上的,实在不行485换成有源转换的
作者: hdsr178    时间: 2006-4-5 03:14
标题: Re:485用什么线缆好!
[TABLE][TR][TD]我做过一个远距离传输的工程,1200米左右,控制线用的双芯线,连屏蔽也没有用,只是在解码器里加120欧电阻,效果很好[/TD][/TR][/TABLE]通信速率、布线环境、传输距离都是很重要的因数!
作者: unclb    时间: 2006-4-5 18:59
标题: Re:485用什么线缆好!
理论上说就是应该采用RVVP电缆,根据传输距离的不同,选择不同的直径,距离越远,应该选择更大一些的电缆直径。2芯的就足够用了。型号应该是RVVP2*X的平方,例如:RVVP2*1平方。楼上有人说到RVVP电缆不适合传输高频率信号,您的说法确实有道理,不过485应该算是频率比较低的信号吧?EIA制定标准的时候,规定485最大传输速率可以达到10兆,但是后边还跟着一句,最大传输速率的情况不超过100米。在1000米左右传输距离的时候也就能到个几十K。相当不错了。话又说回来,监控用到485,无非就是云镜控制什么的,比较常用的速率通常在5K到10K左右,这样的速率要求,选择RVVP电缆,我认为是比较妥当的。
作者: hdsr178    时间: 2006-4-6 17:30
标题: Re:485用什么线缆好!
电缆的衰减主要由导体衰减和绝缘介质衰减构成,选择更大一些直径的电缆只能降低导体衰减,并不能降低电缆的绝缘介质衰减。况且电缆的线径越大,不但相应的成本价格越高,对于施工安装也带来诸多不便。还有阻抗匹配问题,RVVP电缆的特性阻抗一般在70Ω左右,RS485却在120Ω左右(PROFIBUS达150Ω)。尽管有时可以通过加终端匹配电阻解决阻抗不匹配的问题,但此时也增大了线路功耗。“监控用到485,在5K到10K左右的速率下,短距离可用RVVP电缆”,这仅是权宜替代,而非理想方案,更不能说明RVVP电缆普遍适用于RS485通信。RS485在很多领域都有广泛运用,如今很多RS485传输速率要远大于5K到10K(实际最大已经达到12M,如PROFIBUS),就不是RVVP电缆所能解决的。
作者: 双盈线缆    时间: 2006-4-29 19:33
标题: Re:485用什么线缆好!
我公司是专业生产开云手机版登录入口线缆,(主要产品:视频线\75欧姆\50欧姆 同轴电缆系列 \通讯电线 \网络线 \电话线 \电源线 \屏蔽线 \音响及卡拉0K用线等).可根据您的要求订做不同的线材。. 我们始终坚持:"以诚信为根本,以科技为依托,以质量为生命,以服务为基础"的企业精神,开创未来.并将一如即往地与广大朋友精诚合作,共同发展,实现双赢 !我们的质量让您放心 \我们的服务让您开心。100%让您满意/是我们的目标!
作者: gongrennongmin    时间: 2006-4-29 21:15
标题: Re:Re:485用什么线缆好!
肯定是要用RVVP的了大小就要看你工程的实际情况来定了.还要选信誉好的品牌,在这里特别点名不要用上海爱谱的线材.
作者: 清风12    时间: 2006-4-29 22:00
标题: Re:Re:485用什么线缆好!
应该采用RVVP电缆,根据传输距离的不同,选择不同的直径,距离越远,应该选择更大一些的电缆直径。2芯的就足够用了。型号应该是RVVP2*X的平方,例如:RVVP2*1平方。一般我们用RVVP2*1.0的,要跟实际距离来决定.
作者: 辉辉十二少    时间: 2006-4-29 22:25
标题: Re:Re:485用什么线缆好!
这就要看工程的要求来定了,还要结合成本,再好用两心的。
作者: greatseanet    时间: 2006-4-30 05:26
标题: Re:Re:485用什么线缆好!
同意3楼的看法!
作者: 于洪    时间: 2006-4-30 06:24
标题: Re:Re:485用什么线缆好!
我早上跟了一帖,现在看不到了,不知为何?我的意思是:hdsr178朋友说的有道理,我也看过他的一些帖子,包括在其它地方(也许是一个人),我是比较赞同的,我当然希望使用阻抗120欧姆的专用RS485传输线。但是有一点需要指出——当前监控领域不论是矩阵还是解码器使用的一般都是2400、4800、9600,至于1200、19200不是很常见,相比而言速率还是不算高速,而且更重要的是监控发送的不过是一些遥控命令,并不是一些对于误码、干扰要求十分严格的信号或指令,所以在实际中有一些能够另人容忍的延迟、误码是可以接受的。我的结论:选择线缆时要根据实际情况,尤其是性价比,专用电缆可以精益求精、锦上添花,RVVP的使用也是十分普及的,在可以容忍的程度内完全可以使用。
作者: xieZG    时间: 2006-5-15 22:53
标题: Re:Re:485用什么线缆好!
有银子的最好用好点的要不然售后就麻烦了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 快乐之使    时间: 2006-5-17 21:56
标题: Re:Re:485用什么线缆好!
电阻装在哪里
作者: 阿呆    时间: 2006-5-22 20:18
标题: Re:Re:485用什么线缆好!
支持8楼的话
作者: xiatianstar    时间: 2006-6-4 00:13
标题: Re:Re:485用什么线缆好!
用屏蔽双绞线,线径最好在0.75以上,多股电线,485总线终端装一修正120欧的匹配电阻就可以了.
作者: wuhao_1974    时间: 2006-6-4 05:27
标题: Re:Re:485用什么线缆好!
当然是双绞屏蔽线,看距离远近选择线径,
作者: 开云手机版登录入口小李    时间: 2006-6-4 22:17
标题: Re:Re:485用什么线缆好!
距离不远的 就选择两芯的 就可以 只要不超300M 没啥大的影响 远了 加个127欧的电阻在解码器里就OK!
作者: 阿峰    时间: 2006-6-20 05:20
标题: Re:Re:485用什么线缆好!
可以考虑用RVVSP2*1或RVVP2*1扬州帝诚线缆 QQ:57832999 MSN:CJF@133SH.COM
作者: hdsr178    时间: 2007-7-3 00:17
标题: re:RVVP的阻抗不匹配、衰减太大!不宜做R...
RVVP的阻抗不匹配、衰减太大!不宜做RS485电缆。
# L+ Y$ X& O9 a: ^ RS485电缆的一些相关要求:http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=36295
6 a* r0 E$ D0 G
作者: dongtiandeying    时间: 2007-7-3 01:43
标题: re:学习
学习