开云手机版登录入口

标题: [求助]CK2316主機的問題高手們幫我看看 [打印本页]

作者: 傅博    时间: 2005-12-14 03:34
标题: [求助]CK2316主機的問題高手們幫我看看
[COLOR=blue.gif>[/COLOR.gif>我拿的CK2316主機我沒有接對射先用電阻短接測一下的,全都接好後布撤防和進入編程都是可以的,防區也很正常,可是POWER燈一直閃,READY燈和SERVICE燈常亮,這是欠壓的指示,我接了後備電池還是那樣,我就把每個防區的屬性也改正常了還是那樣,還請賜教呀~~~~~~~~
作者: winter0516    时间: 2005-12-14 05:57
标题: [求助]CK2316主機的問題高手們幫我看看
美国通用电气GE的报警主机特性· 可扩充到192个编程防区· 所有的防区可编程为火警和盗警· 最多可接24个键盘· 无线可扩充到192个防区· 通过遥控编程可上传/下载主机编程· 可分8个子系统· 插入式模块设计,充分利用机箱空间· 4个内置可编程输出口(47 种驱动事件可选)· 每个子系统最多可接8个键盘· 可接2线或4线烟感探测器· 可分配防区到一个或多个子系统· 240个4位用户密码· 防区动态监测· 延迟布防/提早撤防报告· 自带RS232 接口提供打印机或电脑连接· 板载2路继电器输出· 内置警号驱动电路或电压输出· 警号监测功能· 2个独立的PTC保护辅助电源输出· 2A电源输出· 动态电池测试· 电话线监测· 512个事件记录,包括日期、时间和事件通讯功能· 3个报警电话号码,可独立设置每个电话号码 报告的事件· 兼容所有主要的报警通讯格式,包括SIA、 Contact ID 等,甚至可自定义通讯格式,以连 接各类报警中心接收机· 自动测试报告功能· 通讯失效报告功能· 进入/退出编程模式报告功能子系统· 8个真正子系统· 每个子系统分别具有独立的用户编号· 可为复合子系统分配用户码· 不同子系统可选择不同的系统参数及出入延时无线防区扩展功能· 采用GE先进无线技术· 键盘可显示报警,防拆,电池低压和探头丢失等信息防区扩展功能· NX-8E主机可扩充到192个防区(通过NX-2192E 总线 扩展模块,系统可扩展为3个总线回路共192防区)· NX-216E16防区扩展模块可距离控制主机2500'(762m)· 机箱防拆输入· 独立辅助电源监测功能 技术参数 电源 16.5VAC 40VA辅助电源 25VA变压器-500mA 40VA或50VA变压器-1A NX-320E电源供应器-3A回路电阻 标准回路-最大300Ω两线烟感探测器-最大30Ω报警电流 2.5A(如不用警号驱动功能)内置警号 驱动两种声调(连续或断续)回路响应 时间可选50ms或500ms工作环境 0℃至49℃推荐电池 12V 7Ah蓄电池尺寸 286mm 宽�286mm 高�89mm 厚净重 4.1kg参数说明*当使用NX-320(使用50VA 变压器)以额定电流于2A 且主机(使用40VA 或50VA 变压器)以额定电流于1A 工作的情况下,所能提供的总电流为3A认证UL365、UL609、UL985、UL1023、UL1610、UL1635、UL1637 电话:0755-86106193手机:13246682369罗冬良
作者: crazylfs    时间: 2005-12-14 18:19
标题: [求助]CK2316主機的問題高手們幫我看看
power灯一直闪是电源变压器的故障!!!更换一个试试!!!
作者: 傅博    时间: 2005-12-14 18:39
标题: [求助]CK2316主機的問題高手們幫我看看
我又弄了一台主機還是那樣孖嘞,電源變壓器不可能兩個都有問題呀.編程裏邊裏什麽要設置的嗎??
作者: wln1963    时间: 2005-12-17 01:01
标题: [求助]CK2316主機的問題高手們幫我看看
1:POWER燈一直閃是正常的.2:READY燈亮是可以布防了.3:SERVICE燈常亮,按主码+*68#复位
作者: muziyi    时间: 2005-12-17 01:36
标题: Re:[求助]CK2316主機的問題高手們幫我看看
复位.初始化
作者: sounle    时间: 2005-12-19 05:56
标题: Re:[求助]CK2316主機的問題高手們幫我看看
大哥,看看你的警号输出保险是不是断了!很简单的
作者: mawei    时间: 2005-12-20 02:25
标题: Re:[求助]CK2316主機的問題高手們幫我看看
主机接了多少东西?
作者: 潜龙啸天    时间: 2005-12-20 23:30
标题: Re:[求助]CK2316主機的問題高手們幫我看看
接上电池,输入*68#,等15分钟以后就好了,238 2316都会有这样的问题,236会直接恢复,238 2316 都要等15分钟还是不行,用*64#试一下。
作者: 傅博    时间: 2005-12-24 18:07
标题: Re:[求助]CK2316主機的問題高手們幫我看看
5樓6樓說得很不實際嘞`~,大家都是搞开云手机版登录入口的這點常識都不知道那就不要搞了呀!樓上講的我試了啦,還是行不通嘞,POWER燈還是慢閃,READY燈常亮,SERVICE燈常亮還有什麽辦法嗎?////?????
作者: linting    时间: 2009-5-1 20:14
标题: re:POWER燈還是慢閃,READY燈常亮,...
POWER燈還是慢閃,READY燈常亮,SERVICE燈常亮還有什麽辦法嗎?////
) v$ o6 i. c1 Q1 w% z
作者: lsy20055208    时间: 2009-5-18 17:15
标题: re:看看警号怎么样,先把警号接线端所有的东西...
看看警号怎么样,先把警号接线端所有的东西下掉在试
作者: lsy20055208    时间: 2009-6-11 17:39
标题: re:把键盘接线看看还有问题,把键盘直接接到主...
把键盘接线看看还有问题,把键盘直接接到主机上测试,如果还有问题,建议换键盘,我以前也遇到过,不过好象还能用
作者: 警号    时间: 2009-6-11 18:14
标题: re:CK-2316接后备蓄电池就好了 我都是...
CK-2316接后备蓄电池就好了 我都是这样搞的啊
作者: peter743    时间: 2009-6-14 00:57
标题: re:是的,备电没电而已。
是的,备电没电而已。
作者: szaiyuan    时间: 2009-7-11 17:20
标题: re:电源灯慢闪,那是电池电压低,去掉蓄电池,...
电源灯慢闪,那是电池电压低,去掉蓄电池,如果你接交流电还闪,那就提高一下电压试试,上次我有个客户也是这样,他一直说说电源灯闪,我让他把蓄电池取掉了,就可以了!