标题: RS485控制出现很有趣的问题 [打印本页]

作者: 1userver1    时间: 2005-12-22 05:25
标题: RS485控制出现很有趣的问题
[B.gif>[/B.gif>大家从来没见过这样的问题:我最近搞了个工程,16个点,其它一切正常,就是RS485控制出现问题,在控制云台的时候,左右能行,上下不行,上下出现偏转问题,距离大约是1000米左右,不过有5个是正常的,我用的是有源码转换,这个问题,太**的出*奇了,希望大家给点解决方法,有没有朋友,工程中遇到过同样的问题。
作者: jack.hu    时间: 2005-12-22 07:38
标题: RS485控制出现很有趣的问题
您用的线径是多少?出现问题的 是近端的还是偏远的?布线的方式是星型还是总线型?有可能是信号线过长或反射的原因
作者: 1Userver1    时间: 2005-12-22 16:55
标题: Re:RS485控制出现很有趣的问题
你好:   非常感谢你的回复,我用的是0.5的线径,出现问题的是远端的,连接方式是用每一路一条UTP线两端接一发一收设备连接的,485连接是用一条控制线把16对控制线一个一个接上的!不知这样有没有问题 ̄![/B.gif>
作者: crazylfs    时间: 2005-12-22 17:33
标题: Re:RS485控制出现很有趣的问题
0.5的线有点儿细!!!你用一根线径较粗的线直接边接到控制端试试!!
作者: jiancomic    时间: 2005-12-30 17:30
标题: Re:RS485控制出现很有趣的问题
你用的是什么RS232转RS485转换器,我这也有试过这情况,使用好一点的光隔离转换器就可以,要独立电源的
作者: 彗星回归    时间: 2005-12-31 00:55
标题: Re:RS485控制出现很有趣的问题
看看是不是没有加终接电阻
作者: 猴儿鱼    时间: 2005-12-31 03:56
标题: Re:RS485控制出现很有趣的问题
哦哦!!
作者: 蓝色月光    时间: 2006-1-9 00:45
标题: Re:RS485控制出现很有趣的问题
支持三楼的分析