开云手机版登录入口

标题: [求助]AC24用2×0.5的线衰减到AC22V大概能走多远?(球机能够接受的工作电压)急 [打印本页]

作者: 跨日弱电    时间: 2005-12-31 09:01
标题: [求助]AC24用2×0.5的线衰减到AC22V大概能走多远?(球机能够接受的工作电压)急
紧急求助!AC24用2×0.5的线衰减到AC22V大概能走多远?(球机能够接受的工作电压)急待验收!现在有9个球机(AC24V,MAX30W),用2×0.5的线,最远距离不超过200米,用新视宝SP-4924(AC24V,max15A)集中供电,最多只能带一个球机,连两个球机都带不起来,郁闷死了,急待验收,诸位仁兄帮忙分析一下,那方面出了问题?
作者: sunwintan    时间: 2005-12-31 18:53
标题: [求助]AC24用2×0.5的线衰减到AC22V大概能走多远?(球机能够接受的工作电压)急
线太小了,估计最多只能传到50米,根据你的情况,建议采用稍高于AC24V的电源。最好一对一的方式来供电。
作者: poem_huang    时间: 2005-12-31 18:54
标题: [求助]AC24用2×0.5的线衰减到AC22V大概能走多远?(球机能够接受的工作电压)急
以前也碰到过这类问题,用2*1.0线约300米,提高电压到AC27V进行供电,球机端电压刚好24V左右,球机动作时电压压也不低于22v.
作者: 千家万户    时间: 2005-12-31 19:44
标题: [求助]AC24用2×0.5的线衰减到AC22V大概能走多远?(球机能够接受的工作电压)急
建议最好就近取电,电压较稳定,利于设备工作耐用
作者: 13964062781    时间: 2006-1-10 06:04
标题: [求助]AC24用2×0.5的线衰减到AC22V大概能走多远?(球机能够接受的工作电压)急
设备的电流与线缆的电阻相乘即为压降,你计算一下就知道问题在哪里啦.
作者: twtxu    时间: 2006-2-6 22:17
标题: [求助]AC24用2×0.5的线衰减到AC22V大概能走多远?(球机能够接受的工作电压)急
都是集中供电,改220V,这样稳定
作者: wang1963    时间: 2006-2-8 23:45
标题: [求助]AC24用2×0.5的线衰减到AC22V大概能走多远?(球机能够接受的工作电压)急
距离较远,用AC220V供电!