我现在有一个工厂,主要是做电缆防盗,视频线要通过强电沟,呵呵,600万V以上的哈,呵呵,视频质量不是太好,有什么办法?
作者: eie1992 时间: 2006-2-23 08:48
标题: 强电干扰怎么处理?
视频线要通过强电沟,呵呵,600万V以上的哈,呵呵,视频质量不是太好,有什么办法?视频线要通过强电沟,应该穿铁管。现在“视频质量不是太好”,EIE品牌加权抗干扰器,既能有效抑制干扰,又能补偿电缆衰减和频率失真,恢复源信号图像质量。有效抗干扰传输距离,75-5电缆800-1000米;
作者: xmznt 时间: 2006-2-23 17:27
标题: 强电干扰怎么处理?
EIE品牌加权抗干扰器是个好东西,支持!
作者: twtxu 时间: 2006-2-23 18:01
标题: 强电干扰怎么处理?
支持总版主的说法
作者: hdsr178 时间: 2006-2-23 19:10
标题: 强电干扰怎么处理?
也可以采用钢带铠装型外护层的综合电缆(包括视频、音频、数字),施工可直埋敷设,免去砌电缆沟、拐弯预留井等麻烦。
作者: paladin1698 时间: 2006-2-25 18:32
标题: 强电干扰怎么处理?
搞个搞干扰较好的摄像机比如三星电子SCC-101Bp
作者: paladin1698 时间: 2006-2-25 18:32
标题: 强电干扰怎么处理?
怎么没说完就发了
作者: 绝世狂想 时间: 2006-2-27 07:47
标题: 强电干扰怎么处理?
谢谢各位哈,主要是有一部份是原来的系统改造,新的系统我是打算用铁管,对了,你们说那个搞干扰器是哪里生产的,好多钱钱一个,呵呵,给我个电话行不?
作者: niekui 时间: 2006-2-27 18:49
标题: 强电干扰怎么处理?
国外才有这个
作者: hdsr178 时间: 2006-4-17 20:33
标题: 强电干扰怎么处理?
电缆钢带铠装和穿铁(钢)管敷设的抗干扰原理是一样的。
作者: eie1992 时间: 2006-4-18 05:02
标题: 强电干扰怎么处理?