开云手机版登录入口

标题: 周界防范,总线长度超过3公里. [打印本页]

作者: cap    时间: 2006-3-16 20:46
标题: 周界防范,总线长度超过3公里.
周界防范系统,使用红外对射总线方式,但总线长度在三公里左右,总线传输距离在1200M.超过1200M加装信号中继器.有种说法是中继器最多只能加1个,而且才延长800M,是不是这样?最好的解决方法是怎样?请各位大哥指教.
作者: zhlgf    时间: 2006-3-16 22:20
标题: 周界防范,总线长度超过3公里.
周界的线程长度还不知道,哪位知道的讨论一下啊。谢谢啊。
作者: 智能男人    时间: 2006-3-16 23:07
标题: Re:周界防范,总线长度超过3公里.
你的防区有多少个?用传统的模式估计不好解决的,成本也比较高的!
作者: heml    时间: 2006-3-17 00:11
标题: Re:周界防范,总线长度超过3公里.
你可以采用一条高频同轴电缆作数据总线。数据用调制解调器传输,即可解决这种问题。有不明白请联系:0755-83312775 QQ:364139019
作者: dj    时间: 2006-3-17 08:13
标题: 如果是保安要求比较高的
可以考虑视频入侵检测技术,配合摄像机使用,效果很好。唯一的缺陷是大雨、大雾天视线不好。不过,像震动电缆、红外对射,如果要有人进来,第一可以破坏你的开云手机版登录入口设备,第二有很多欺骗手段就可以通过。微波不错,但是对于防区设计、慢速移动检测性能很差。Jerry DUQQ: 801781
作者: 于洪    时间: 2006-3-17 19:50
标题: 如果是保安要求比较高的
视频入侵探测还存在问题,应用于防范等级不高的场所还是可以的,我写过一个关于数字视频做报警使用的分析,其实并没有对此类产品还有什么偏见,只是还有很多问题要解决。楼主的问题看上去不是选择什么样的探测方式,而是总线传输问题,这个问题HEML先生提出的解决方法可以考虑。另外我记得现在的报警通讯主机可以支持多条总线吧,不一定要一条总线走3KM,再说总线驱动能力也是问题。
作者: shigang    时间: 2006-3-17 21:26
标题: 如果是保安要求比较高的
楼上的朋友:   你可采用另一种总线方式.比如说CAN-BUS总线.他的传输是10千米.不过价格我就不知.
作者: cap    时间: 2006-3-17 23:24
标题: Re:Re:周界防范,总线长度超过3公里.
[TABLE][TR][TD]你的防区有多少个?用传统的模式估计不好解决的,成本也比较高的![/TD][/TR][/TABLE]防区共35对,设计时已经分开三条总线不同方向走,每条总线都在2公里以上,最长3公里了.
作者: cap    时间: 2006-3-17 23:44
标题: Re:Re:周界防范,总线长度超过3公里.
还有种方法,是增加三台主机,分别在本地安装,缩短总线长度,报警控制信号通过以太网光缆传输回总机房的电脑上显示,这种方式可靠吗?
作者: ww998866    时间: 2006-3-18 07:46
标题: Re:周界防范,总线长度超过3公里.
请使用我公司"远程传输大功率防盗系列",无线传输,具有超高灵敏度、远程接收功能,有效接收距离达3-5公里。可交直流不间断供电,确保系统万无一失。可设256个无线防区,每个防区可独立布防或撤防,方便实用。一旦发生盗情,探测器向主机发射报警信号,主机即发出警报声,同时显示报警防区、报警时间。系统与电话外线连接,在报警的同时可通过电话线拨打预先设定的联网中心号码,报警电话、手机或传呼号码,接警电话里回放用户预录的报警语音,说明报警地点。该系统无需布线、安装方便、操作简单. 渭南市永安空间防卫有限责任公司,是中国西部经销开云手机版登录入口产品的专业性公司。主要业务范围:承接各种开云手机版登录入口工程,经销各种防盗报警监控糸统。 1.家庭、商铺、工厂、加油站和办公场所防盗、防火、防煤气泄露、防意外事件; 2.汽车、摩托车、自行车防盗; 3.自动拍照、录像监控系统。电话:13991696612QQ:610649617 ww986986986@163.comhttp://ww986986986.tang3.com/AboutUs.html
作者: dj    时间: 2006-3-20 09:41
标题: 传感器的技术是各不相同的
视频入侵技术在国外主要用在军用和反恐。安全不要级别不言而喻。
作者: 大亨世界    时间: 2006-3-21 06:30
标题: 传感器的技术是各不相同的
可以使用光端机,我们做过这样的工程:前端对射在6公里处,报警主机在监控中心,通过光光缆传送开关信号到中心,实现远程的布控,具体情况可以电话联系。
作者: mzg1000    时间: 2006-3-23 19:17
标题: 传感器的技术是各不相同的
用迪信的主机是可以实现的.最远可以达到3公里.
作者: preston7809    时间: 2006-4-11 03:50
标题: 总线周界图。。。
总线报警系统图:http://www.mts110.com/perimeter.htm (点击图放大)
作者: lightningyh    时间: 2006-4-11 05:36
标题: 总线周界图。。。
上次DSC开产品推广会的时候讲倒这类问题的,可以咨询一下他的经销商马斯康电子看看,解决方案还不错!
作者: hanmo2004    时间: 2006-4-11 07:55
标题: 总线周界图。。。
各位,你们的办法都听好,可是有一种省钱的办法怎么没有想到呢——采用电流传输,因为,线路的损耗实际上是电流流过而产生的压降,随着线路的延长,电压也就越来越低了。如果,采用电流传输的方式,那么,到了末端电流是不会减少的,对不?!把电流变成脉冲的形式,信号不就可以传输3公里了么?!大家讨论一下……
作者: haobian    时间: 2006-4-11 08:51
标题: 总线周界图。。。
你可以尝试用我公司的一线通报警传输系列,可以传任意路数的报警信号,转换为高频信号传输,距离可以达到5公里,欢迎你来电咨询合作!
作者: kjxxkjxx    时间: 2006-4-12 01:20
标题: 总线周界图。。。
ok