开云手机版登录入口
标题: 求助!那位好心的大侠帮帮我! [打印本页]
作者: 青山依旧 时间: 2006-3-17 22:58
标题: 求助!那位好心的大侠帮帮我!
我是一个新手,我是做调试的,调试监控系统中的各种设备,最近遇到一个难题. 因为我调试的矩阵可能是因为静电干扰或者什么原因出现不能在后面板上的端口接东西 否则会出现不能控制球机和解码器的现象,就算给矩阵接地也不管用,而且我还试过在 矩阵的后面板上接一根导线连在房间里的金属物上,也会出现这种不能控制的现象. 我实在是束手无策了! 那位好心的高手帮帮我吧!
作者: eie1992 时间: 2006-3-18 01:21
标题: 求助!那位好心的大侠帮帮我!
可能是地环路干扰或相电压干扰,检查前端设备接地点。办法是切断地环路;
作者: duninghai 时间: 2006-3-19 00:26
标题: 求助!那位好心的大侠帮帮我!
接地点选择准确很要紧,若非用着共用线,试将单端接地。
| 欢迎光临 开云手机版登录入口 (/) |
Powered by Discuz! X3.4 |