开云手机版登录入口
标题: 红外对射问题 [打印本页]
作者: liao 时间: 2006-3-23 20:01
标题: 红外对射问题
我用的是艾礼富产品,分5个区.其中1,2,4路总莫名其妙报警(报警主机上显示).检查每一路上的红外对射,又正常(就是每一对用手挡,都能反映报警和恢复). 这现象是怎么回事?它经常出现,有时过1,2天又自己好了,恢复正常
作者: mzg1000 时间: 2006-3-23 21:10
标题: 红外对射问题
根据我自己的看法有可能是质量的问题.
作者: xzrxzr 时间: 2006-3-23 23:54
标题: 红外对射问题
你用的是国产仿的,还是正宗厂家的?如是国产的,标称距离和实际距离有25%的缩水,是否距离较远,工作于监界状态,在这种状态下易误报
作者: yugang1015 时间: 2006-3-29 23:34
标题: 红外对射问题
肯是是水货
作者: liaojunf220 时间: 2006-4-3 23:32
标题: Re:红外对射问题
我换了2对后,1,5路现在恢复正常了!!!但2路我每一对都换了还是不行,可能是2路的线有问题,我在换线实施!!!谢谢
作者: gfwgong 时间: 2006-4-4 00:21
标题: Re:红外对射问题
可以短接对射或主机试试,观察几天,看看是对射的问题,还是线路的问题!
作者: swxswx 时间: 2006-4-17 20:55
标题: Re:红外对射问题
1。对射的质量2。重新调整对射精确度(测试断电压最高为准)3。对射范围内的环境4。检查连接线路5。1/2/4短口直接2。2K试主板
作者: liaojunf220 时间: 2006-4-18 23:06
标题: Re:红外对射问题
楼上的说的很有道理: 这是红外对射的基本安装调试维护方法!!!
| 欢迎光临 开云手机版登录入口 (/) |
Powered by Discuz! X3.4 |