电梯监控,最大难点在于抗干扰,其次是信号传输衰减。一) 比较有效地解决方案一是射频技术,上述两个难点基本可以有效解决,只是频道要现场选择,因为要避开外界干扰的高次谐波干扰;二是双绞线视频平衡传输技术,原理上没有问题,但实施技术上还有难度,一般超五类线比较硬,寿命不行,需要特殊结构双绞线,再是目前双绞线放大补偿设备技术水平还不够成熟,传输图像质量还达不到理想要求。这两种技术都需要前端调制或变换设备,末端要解调设备;二) 本方案是:“抗干扰同轴传输系统”,系统结构是:电梯移动电缆,采用软性抗干扰电梯专用电缆(SYWV-75-3/eie) ,直接将摄像机信号传输到电梯井出口,然后用75-5抗干扰传输电缆传输到监控中心(如穿铁管或走金属线槽,可以用普通同轴电缆),在监控中心,先用视频恢复主机把衰减和失真了的视频信号进行有效恢复后,再送给主机或电视墙;三) 技术说明:1. 软性抗干扰电梯专用电缆SYWV-75-3/eie,是最新专利技术“e电缆”产品系列的一个专用品种,是双绝缘双屏蔽同轴电缆,对于动力强电源干扰,变频电机强辐射干扰具有优异的抗干扰性能,像普通同轴电缆一样布线和使用,详细原理介绍,请参考慧聪商情2004年3月号,商情互动分册“挑战视频同轴干扰”文章;2. 关于“抗干扰同轴传输系统”,这是一种采用同轴电缆视频源信号传输,末端进行视频恢复的设备。不需要前端调制或信号变换设备,也不需要中继接力设备。这种新型“同轴传输系统”的突出特点是,实现了工程现场图像质量末端人工主动控制的功能,根据现场实际情况,可以把图像质量一直调到你认为最好水平为止,使监控中心显示或记录的图像都达到最好水平。有关视频恢复主机详情清浏览网站www.eie-cn.com
作者: pengnm    时间: 2004-6-11 20:13
标题: re:感谢楼主!!
感谢楼主!!
作者: 微软浏览器    时间: 2004-6-11 22:21
标题: re:辛苦了~~!!长知识
辛苦了~~!!长知识
作者: 太阳雨    时间: 2004-6-12 10:51
标题: re:没有那么复杂吧!!!!!!!!!!!!!...
没有那么复杂吧!!!!!!!!!!!!!!!!!有生以来,我第一次做监控工程,就有电梯内视频监控,但没有遇到干扰问题。我使用的是普通的双屏蔽75-7的同轴电缆,和电梯移动电缆捆绑在一起(如何捆绑是很有技巧的哦——)。该系统已经运行大半年了,也没有出现过任何问题。
作者: eie1992    时间: 2004-6-14 03:41
标题: re:楼上注意: 你的情况太偶然了,...
楼上注意: 你的情况太偶然了,应该庆幸你的运气好。这种情形不太多。 你用普通的75-7双屏蔽电缆,会有后患的,寿命不会太长。 望你进一步积累实践经验。
作者: 太阳雨    时间: 2004-6-14 05:00
标题: re:^_^那我不是太幸运了!您说“普...
^_^那我不是太幸运了!您说“普通的75-7双屏蔽电缆,会有后患的,寿命不会太长。”——您指的是哪方面?请赐教!
作者: pengnm    时间: 2004-6-15 00:33
标题: re:楼上的兄弟你真是幸运,就你那样也能过关啊...
楼上的兄弟你真是幸运,就你那样也能过关啊!捆绑有什么技巧请赐教!!
作者: eie1992    时间: 2004-6-15 05:11
标题: re:楼上说的对的,一般规律是,内部编制网(外...
楼上说的对的,一般规律是,内部编制网(外导体)要逐步拉断,信号回逐步减弱,干扰会逐步出现和增大。如可能,你最好能侧翼下同型号,同一种,同长度电缆的内外导体直流电阻是几个欧姆。最好是新电缆。然后每1-3个月测一下电梯实际电缆内外导体之和变化情况。取得有价值的实践资料。我说的后患和寿命问题主要是指这个。电缆太硬,一般电缆外导体和聚乙烯护套一起,容易发生纵向滑动等。
作者: 人在江湖    时间: 2004-6-15 05:24
标题: re:谢谢E师傅,在现象上清楚了原理
谢谢E师傅,在现象上清楚了原理
作者: xmznt    时间: 2004-6-15 06:11
标题: re:eie1992师傅的确从结构和电气上分析...
eie1992师傅的确从结构和电气上分析研究的比较透澈!
作者: Msko    时间: 2004-6-16 00:35
标题: re:想听听各位的高见,为什么你们都不说结果呢
想听听各位的高见,为什么你们都不说结果呢
作者: 太阳雨    时间: 2004-6-16 19:32
标题: re:楼上的师父们说的挺有道理的看来我并不...
楼上的师父们说的挺有道理的看来我并不是幸运的只是麻烦还没有来啊下次注意咯谢谢大家!!!!!!!!!!
作者: wasionsq    时间: 2004-6-17 17:30
标题: re:使用多芯双层屏蔽同轴电缆SYV75-5-...
使用多芯双层屏蔽同轴电缆SYV75-5-128/96,也可以。绑定在电梯移动电缆上,每50公分用电工胶带固定,每段留适当的余度。我用这种办法做了几十部电梯了。两三年内不用换线。到需要换线时,保修期以过。我可以有偿更换。又为公司创造了利润。
作者: 宜昌纵横    时间: 2004-7-3 09:34
标题: re:谁知道那种带双钢缆的电梯专用视频电缆效果...
谁知道那种带双钢缆的电梯专用视频电缆效果怎么样??(俺过段时间可要做电梯监控了啊!!)另外!!eie大侠!你门的产品价格怎么样??
作者: sunxiujin    时间: 2004-7-4 05:39
标题: re:目前大部分电梯(老掉牙的电梯除外)的随行...
目前大部分电梯(老掉牙的电梯除外)的随行电缆中都含有视频电缆,传输问题不难解决。干扰问题的处理方式与普通的监控点类似。
作者: eie1992    时间: 2004-7-4 21:49
标题: re:电梯视频传输,难点不是视频问题,而是干扰...
电梯视频传输,难点不是视频问题,而是干扰问题。而且干扰问题的处理方法,很难用普通监控的方法,如电梯视频线不能穿镀锌铁管,也不能走金属线槽。而传统的多层屏蔽电缆,实际上电气上还是一个屏蔽层,不属于“抗干扰结构机制”,只是靠加厚外屏蔽层,来降低欧姆电阻,使干扰电流产生的感应电动势降低一些;主题帖中介绍的“e电缆”,原理上就是把干扰感应电动势,排除在视频传输回路之外,来达到抗干扰目的的。
作者: 小小技术员    时间: 2004-7-5 22:45
标题: re:你好,我请问一下智能通是哪家公司的?
你好,我请问一下智能通是哪家公司的?
作者: 归去来兮    时间: 2004-7-7 22:36
标题: re:谢谢,wasionsq的说法有道理。
谢谢,wasionsq的说法有道理。
作者: heml    时间: 2004-7-23 05:46
标题: re:变频电梯监控再使用屏蔽差的电缆传输,就会...
变频电梯监控再使用屏蔽差的电缆传输,就会出问题。根本的解决方法是采用射频调制技术传输,图象质量才能保证。具体产品见:http://www.ciet.cc
作者: 中关    时间: 2004-8-27 23:56
标题: re:e 电缆连接BNC头有什么不同 请...
e 电缆连接BNC头有什么不同 请图示e mail qjl010@163.com
作者: twt115    时间: 2004-8-29 03:47
标题: re:"e电缆"是怎么回事呀?详细点好吗?
"e电缆"是怎么回事呀?详细点好吗?
作者: eie1992    时间: 2004-8-31 20:17
标题: re:我觉得还是尽量深入了解干扰产生原理后,才...
我觉得还是尽量深入了解干扰产生原理后,才能应付千变万化的工程实际问题。介绍一篇新文章,共参考。近期慧聪杂志也有原文。http://info.secu.hc360.com/HTML/001/002/006/50208.htm
作者: asmer    时间: 2005-3-1 21:56
标题: re:
同意18楼的意见国产变频电梯基本上屏蔽做的都不是很好,屏蔽一般的视频线是根本不行的,有问题的几率非常高,遇到这种情况就考虑用射频传输的方式。市场上有这种设备
作者: dgweiye88    时间: 2006-2-7 00:57
标题: 关于电梯监控系统干扰解决办法
销售电梯抗干扰系统1、本公司专业安装销售监控设备,此设备经本公司安装试验效果达98%以上,无效可无条件退货。 2、在安装电梯监控系统时,每次用很好的屏蔽视频线都会有干扰怎么办?有了它不要怕解决不了问题啦!哈哈。3、我公司以前碰到此干扰问题,根本没办法解决,只好电梯不安装啦4、优惠价每套人民币500元。电话:076983817686监控系统
作者: dgweiye88    时间: 2006-2-7 00:58
标题: Re:re:感谢楼主!!
作者: dgweiye88    时间: 2006-2-7 00:59
标题: re:销售电梯抗干扰系统
作者: lc911    时间: 2006-2-7 01:14
标题: re:
谢谢啊!
作者: saint    时间: 2006-2-7 20:20
标题: re:
还是专用电梯扁型电缆带钢丝的稳妥些,不过绑扎上我是采用塑料扎带分别绑扎,电梯电缆和视频电缆之间要保证有一定滑动空间,因为电缆硬度不同,饶度也不一样。
作者: yananrong123    时间: 2006-2-26 00:20
标题: re:电梯监控干扰-解决方案
线缆是不是太贵了啊,而且布线麻烦,使用原来的方法施工,如果不行,在添加视频抗干扰器就可以解决了,效果很好。www.huawenchina.com
作者: 风雨同舟    时间: 2006-8-16 17:19
标题: re:
我有一客户的电梯监控线路老出问题,用的是电梯专用视频线,都不行,换了两次线了!不知怎么办?