开云手机版登录入口
标题: 请教:地环路干扰到底是什么 [打印本页]
作者: hzaspring 时间: 2006-4-8 04:40
标题: 请教:地环路干扰到底是什么
地环路干扰到底是什么
作者: unclb 时间: 2006-4-8 06:25
标题: 请教:地环路干扰到底是什么
我不太会说专业术语,用比较通俗的方式说一下吧,地环路干扰实际上指的就是所谓的“地电流”,这个问题是由于前端设备(比如说摄象机或光盘播放器等)的接地和机房设备的接地存在电压差,我们知道,电流在导体上都是从电位比较高的地方向比较低的地方流动的,请您试想一下,您的SYV电缆的屏蔽层上,如果始终有电流流动,那么您的图象质量是怎么样的就可以了,解决的办法目前有很多,比较流行的方式是在线路上增加隔离变压器和改变传输介质,比如说换成双绞线或者是光纤等介质来传输,如果线缆已经布设完成又懒得更换的话,可以考虑找一找目前比较流行的抗干扰设备,不过我觉得想在原线缆上能把问题解决的可能性不太大。祝好运!
作者: 李晓杰 时间: 2006-4-8 09:06
标题: 请教:地环路干扰到底是什么
同意1楼的观点;此类问题多出在室外点上,一般距离越远问题越严重,因为从原理讲屏蔽层是不允许有电流通过的,有电流通过就失去屏蔽作用了,有一个简单的办法解决把摄像机与安装底板(支架)做绝缘处理;同时不用云台或解码器供电;而改为用“摄像机电源”单独供电(即:避免通过电源地与大地相通)。嘿嘿!信不信由你。
作者: unclb 时间: 2006-4-8 17:14
标题: 请教:地环路干扰到底是什么
2楼的朋友虽然支持我,但是我还是要说一说您推荐的方式有个弊端,单端接地固然可以有效的排除一些干扰,但是却非常危险,一旦系统中任何一个节点发生雷击等事故,损失难免不会波及到主机,那么损失就有点大了。最主要还是推荐更换传输介质。
作者: lqq 时间: 2006-4-8 18:06
标题: 请教:地环路干扰到底是什么
学习!
作者: eie1992 时间: 2006-4-8 18:40
标题: 请教:地环路干扰到底是什么
补充1、2、3楼:1)“地环路干扰到底是什么”?两端接地,两地有电位差,通过SYV电缆的屏蔽层形成回路。但要最终形成“干扰”,还有条件:一,如果SYV电缆的屏蔽层是“超导体”,纵向电阻为零,不会形成“干扰”,同样,当电缆很短,纵向电阻为零,或很小,也不会,形成“干扰”;二,当地电位差较大,电缆较长,纵向电阻(阻抗)有一定量后,便会形成“干扰”;三,地电位在SYV电缆的屏蔽层上形成的感应电动势,通过电缆两端75欧姆匹配电阻,与芯线形成回路,在末端负载上便会形成“干扰”。2)解决地环路干扰最有效和最简单的办法是——切断地环路。如上面说的摄像机外壳和BNC头的外壳与大地“绝缘”;但3楼提的问题也值得注意:“单端接地固然可以有效的排除一些干扰,但是却非常危险,一旦系统中任何一个节点发生雷击等事故,损失难免不会波及到主机,那么损失就有点大了。”——这个问题需要前端有真正的避雷针,摄像机与护罩绝缘,护罩接地,屏蔽网上就只有感应浪用电压了,设备的防感应措施一般就够了;3)地环路干扰——我一般不主张采用抗干扰设备处理,因为地电位的强弱,是变动的,与“周围大环境用电情况”有密切关系,总是一种隐患; 参考。
作者: 鬼之魅 时间: 2006-4-8 21:23
标题: 请教:地环路干扰到底是什么
很是头痛,常有干扰
作者: easytravelling 时间: 2010-12-7 21:17
标题: r:请教:地环路干扰到底是什么
太好了,学习
作者: 123木头人 时间: 2010-12-8 09:15
标题: r:请教:地环路干扰到底是什么
学习啦~!
2 z# }) w1 _( t( \
* c: u% x$ Y9 [- A1 H8 P! ^' }9 }+ u3 ^/ m1 V5 [
& x4 A5 K1 J1 j! R8 ~4 E/ M
" _: S" G4 [( v" k2 A" \6 V0 c
- f }4 O1 o" @; ?6 _4 p3 O" `( [7 p
6 D# X! ?/ Y2 ~. R" ^
.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>5 d" m9 v$ j8 U% S+ w/ [6 ?7 l* W
. W/ x( K4 N8 p' P# V
深圳朗驰 郑州办事处
6 [" b/ r% u4 {' N6 X" x- q! {. ]6 _1 k3 A4 _6 r
专业提供:网络视频服务器、网络摄像机及整体解决方案 0 H" Y& ~8 P, n( u' Q
更多产品信息及在线视频演示,敬请登陆: ( R, X" n- i2 B& ?) T
http://www.hnlaunch.com* O* ~7 \. W9 C* t
电话:0371-65603666
作者: qq360 时间: 2010-12-8 09:19
标题: r:请教:地环路干扰到底是什么
不是单点接地吗?
, Z& \- ]8 R3 D( m* d2 N7 r
学习了。
作者: huizi86319 时间: 2011-12-28 13:33
eie1992 发表于 2006-4-8 18:40 
, N$ n' |, K: g8 g补充1、2、3楼:1)“地环路干扰到底是什么”?两端接地,两地有电位差,通过SYV电缆的屏蔽层形成回路。但 ...
: P# `( B* e( y% y, m
学习了,可是施工难度加大,施工费又少。。呵呵。。。
# R* F0 u+ f/ N$ e' x
作者: xuweiwei2011 时间: 2011-12-28 14:53
前面讲的非常到位,那我就介绍抗干扰产品了。" S, t/ m& c7 e, O3 ?
5 z, c& J* v# R; ]优特普公司研发的UTP1201XP是一款无需供电的高性能、高可靠同轴视频信号地环路隔离设备。该设备具有超强的防雷性能,可以有效解决视频信号传输过程中由于不同地电位差所造成的干扰问题,免受感应过电压、操作过电压和静电放电等造成的损坏,还原视频标准信号,保证接收图像清晰,有效消除画面撕裂,串扰和滚动等问题。
; M6 R% M0 q1 G" a5 O8 O4 @" d; ?$ }; r. E, X& ~3 V
$ d }# ~3 f8 n# g5 t# z" g. X
e' W" c8 a' B9 ]8 n
2 N5 h J P8 y1 s9 X1 Z& D+ `/ H8 r e# b: w6 X5 r
双绞线视频传输器,防雷,抗干扰器;QQ:819869092,电话:13684957367
作者: eie1992 时间: 2011-12-28 17:08
地环路隔离设备,可以隔离一般的地电位。但是:
% |4 i8 C: X5 O. @3 Y* e! v1)制造多点接地,属于系统设计错误,单点接地就不会有地电位环路问题;& Y4 {+ K9 I3 n2 B4 y, P
2)认为制造多点接地,再买个隔离器隔离,这叫没事找事;0 l" x% T* \$ i6 E7 _" F: N i r
3)关于防雷功能,不敢恭维,雷电感应脉冲属于高频窄脉冲信号,隔离器的分布电容可以轻易通过,起不到隔离作用,
$ p+ C+ ?4 c5 a- n4)对于雷击地电位,例如立杆设在避雷针跨步电压区内的情况(常见),暂态电压高达几千伏到几十千伏,隔离器1kv左右的隔离性能,只能被击穿;
作者: eie1992 时间: 2011-12-29 09:07
本帖最后由 eie1992 于 2011-12-29 19:14 编辑
& u; a4 j: h' I$ _& Z3 _2 S! F! P: @: @
[attach]5336[/attach]地电位环路
开云手机版登录入口工程,是一个跨越区域广大、并有紧密电气连接关系的弱电系统。
1)地环路的基本概念
一条传输线,A、B两端接大地,就构成了地环路,假定A端大地是高电位VA,接地线把传输线A端电位提高到VA,B端大地是0电位,地电位VA便通过地环路,影响到传输线连接的系统设备。
如果系统有多点接地,就可以构成纵横交错的、复杂的地环路网,例如多个摄像机接大地的开云手机版登录入口系统,。
地环路给地电位入侵开云手机版登录入口系统,提供了可靠的入侵路径;
2)地电位入侵视频传输回路原理分析
图4-2示出了视频传输回路等效原理图:
, F$ I. v7 l+ \' ]
[attach]5336[/attach]
1.假定A点出现高电位VA,主机端有安全接大地,V0=0;
2.摄像机端接地开关K开路,代表摄像机不接地,摄像机和视频线始终和主机等电位,与主机地电位一起浮动;
3.摄像机端接地开关闭合,代表摄像机接大地,构成地环路,VA高电位加在视频线屏蔽层上;因视频线屏蔽层两端通过75欧姆匹配电阻与芯线构成回路,所以在两端负载上就必然有地电位的分压,一端入侵到摄像机输出电路,一端入侵到主机输入电路,轻则形成干扰,重则烧毁设备。
4.开云手机版登录入口系统多点接地,形成地环路的因素有:
1接地摄像机——接地主机之间构成地环路;
2接地摄像机——接地摄像机之间构成地环路;
3包括视频设备、交直流电源设备和控制设备接地点,凡是有直接电气连接关系的系统,所有接地点之间,都可以构成地环路;
3)开云手机版登录入口工程引入地电位的常见工程案例:
1.摄像机与金属立杆没绝缘,直接引入地电位;
2.接地防雷器引入地电位,涉及视频线、电源线、控制线设备接大地,构成系统复杂的地电位环路关系,地电位可以触发防雷器导通,把地电位引入系统设备;
3.墙壁安装摄像机,金属螺丝碰到建筑物钢筋;
4.摄像机安装在室外广告牌上金属钢结构上;
5.金属防水盒内与金属立杆连接接地,监控设备固定在防水和上接大地。
6.铁皮屋摄像机安装在金属架构上;
7.摄像机与电梯轿厢没绝缘;这里涉及电机及其供电的接地方式,大楼电网接地方式,轿厢通过轨道接大地方式,轿厢运动不同位置等等,都会影响到“轿厢地电位”,“轿厢地电位”是一种 “活动地电位”,动态与静态不同,电梯所处位置不同地电位也不同,这在电梯干扰案例中经常遇到。这个复杂问题只要用“摄像机与轿厢绝缘”,切断地环路,就可以简单有效解决了。
作者: jacks_chen 时间: 2011-12-29 12:24
有谁可以把不同的干扰现象整理下,发出来啊?大家都有这个问题。
作者: sividi01 时间: 2011-12-29 17:35
学习了,顶了~
作者: ljt20036ljt 时间: 2011-12-29 22:35
本帖最后由 ljt20036ljt 于 2011-12-29 22:36 编辑
# v8 ? l& `, N) q* U5 n
7 D2 ]- i6 {5 }: c我装过一次十六路的活.16个摄像头.一个录像机.16个头的1--14是装在砖墙上的,15.16这两个头装在铁皮板上.装完后当时验收没问题.可过了不到一个月.墙上的第8路和铁皮上的第15路不能同时用.这二路画面抖动不清.但这两个从录像机上取下任一个BNC头.另一个就没事.同时用就有干扰.但不影响别的头.供电是从机房一根线出的220V的电.到每个头前转成12V直流.视频线全是5"的线.中间没有接头."录像机没有接地.哪位朋友看一下问题出在哪?是和地环干扰有关吗.本人在此标示感谢.
作者: zgb564335 时间: 2011-12-30 09:21
学习了
作者: eie1992 时间: 2011-12-30 10:39
本帖最后由 eie1992 于 2011-12-30 13:24 编辑
+ U6 I Z6 y" A# a+ B7 I; _+ wljt20036ljt 发表于 2011-12-29 22:35 
* ]4 F% V2 l" ~( z4 \我装过一次十六路的活.16个摄像头.一个录像机.16个头的1--14是装在砖墙上的,15.16这两个头装在铁皮板 ...
, r2 Q" u) |% O- c& x$ G6 j
" Z }- P( t0 V& F" r, j+ O* s" S* D
系统“地电位环路”传导的概念:
[attach]5347[/attach]
* b7 M4 A" w3 w; i( a
1)如图4-3所示:一个小系统,有5个摄像机A、B、C、D、E和一个主机(O点),视频线在主机上汇接。假如摄像机C和E接大地,主机和其他摄像机都不接地。先假设只有C点地电位Vc≠0,其他点都为0电位;
% F- r) C+ l2 E7 y& p2 D
( C, [" b" X8 Y$ d9 R9 j( s% Q5 R, N8 y2)地电位差Vc加在C、E电缆两端,假设主机在中间,主机机壳电位大约是:
Vo=Vco=Veo=Vc/2;这对主机操作人员来说,属于有安全隐患。
9 S/ r0 F9 m. r
* }8 C' W" W; n# |7 N7 w6 r: j
3)显然,c和e两路电缆两端都加有Vc/2电压,这个电压都通过两端匹配电阻与芯线构成回路,在主机负载上形成干扰电压,这两路视频都出现地电位干扰。
; I4 ]& F( _" S
3 E; H% j; P4 t+ E ^5 K& _: Q/ b$ _4)这时a、b、d三路摄像机由于没接大地,电位随主机浮动,没有地电位干扰;
* B1 i7 c( o. }. ?0 F7 e$ ~
( Q8 G+ C5 v& _' |$ ~5) a、b、d三路摄像机,哪一路如果再接大地,那一路就会出现干扰,都接大地都有干扰,这就是“地电位环路传导”的概念:把一个C点的地电位,通过地环路,传导到系统其他设备。
6 T3 Q" {; A/ ]- q3 M
7 f% O2 z8 l4 I: Z& R! _6)如果把主机机壳接大地,这时c点地电位就只影响c路,对其他路没有影响;主机接大地后隔离(屏蔽)了对其他各路的影响,主机操作是安全的。显然,这给查找工程“错误接地点”也带来了方便。
8 `% c1 }; L' Z5 i
4 J9 ?7 W0 Y4 q3 }: Z) V% N, t: V7)如果系统只有主机一点接大地,所有前端设备,分控设备,显示设备,都不再接大地,全系统电位,随主机接地点一起“浮动”,这就可以切断所有地电位入侵路径;
作者: desen 时间: 2011-12-30 11:00
这个不太清楚
作者: ljt20036ljt 时间: 2011-12-30 13:15
回复 eie1992 的帖子
* ]2 Y$ E9 M8 a9 X! o3 T/ J& S4 e" {
明白了.非常感谢
| 欢迎光临 开云手机版登录入口 (/) |