开云手机版登录入口

标题: 请教博世CC408主机怎样才可以一个防区接多个探测器?? [打印本页]

作者: kevin_lau    时间: 2006-5-2 09:54
标题: 请教博世CC408主机怎样才可以一个防区接多个探测器??
请教博世CC408主机怎样才可以一个防区接多个探测器??请赐教接线方法
作者: xawwq    时间: 2006-5-3 03:00
标题: 请教博世CC408主机怎样才可以一个防区接多个探测器??
和别的主机一样,说明书上因该有的 .
作者: 李晓杰    时间: 2006-5-3 08:50
标题: 请教博世CC408主机怎样才可以一个防区接多个探测器??
如果是开路报警,把各个报警探头的信号接线端统统串联起来用,不管有多少个探头串在一起,每一个回路里只允许用一个线尾电阻。
作者: linm123    时间: 2006-5-20 19:40
标题: 请教博世CC408主机怎样才可以一个防区接多个探测器??
窜联与并联都可以深圳市汉正洋科技发展有限公司代理博世与霍尼韦尔的防盗报警产品,生产至安(TOP)牌的防盗报警产品.电话:0755-82371593传真:0755-82371582联系人:林小姐邮箱: lszhn123@163.com网址:www.security-top.com
作者: 李晓杰    时间: 2006-5-21 02:03
标题: 请教博世CC408主机怎样才可以一个防区接多个探测器??
电阻与探头报警输出并联使用时;应该使用“闭路报警”接法。而“开路报警”必须串联;而多探头使用一个防区时不适合用“并联接法”,因为电阻只能接一个,不能做到防破坏。
作者: wuhao_1974    时间: 2006-5-21 05:24
标题: 请教博世CC408主机怎样才可以一个防区接多个探测器??
把探头串联连接,信号线接探头常闭点,
作者: lh_ctK    时间: 2006-5-29 01:14
标题: 请教博世CC408主机怎样才可以一个防区接多个探测器??
不能用并联,因为这样一个控头被解发不会报警.




欢迎光临 开云手机版登录入口 (/) Powered by Discuz! X3.4