开云手机版登录入口

标题: 关于云台控制问题 [打印本页]

作者: whp1980    时间: 2006-5-29 23:14
标题: 关于云台控制问题
现在有16个点.最近的在50米,最远的是300米我可以从485转换器出来一根RVVP2*1.0控制线串联在一起可以行的通吗?
作者: 佳音    时间: 2006-5-29 23:22
标题: 关于云台控制问题
行不通,必须是并联。
作者: wxf0324    时间: 2006-5-29 23:38
标题: Re:关于云台控制问题
[TABLE][TR][TD]行不通,必须是并联。[/TD][/TR][/TABLE]
作者: yewangqing    时间: 2006-5-30 00:29
标题: Re:关于云台控制问题
1、电路原理上那的确是并联,可工程实现上最好是手拉手式的接线。2、看来你的云台都是485控制接口的?16个云台通过一条485线理论上是一点问题都没有,不过,实际应用中应注意施工细节,不然,可能会有许多意想不到的小问题缠着你。
作者: gjhui020    时间: 2006-5-30 00:51
标题: Re:关于云台控制问题
受教
作者: 南京建新科技    时间: 2006-5-30 05:17
标题: Re:关于云台控制问题
恩知道了
作者: DraculaWJLu    时间: 2006-5-30 14:43
标题: Re:关于云台控制问题
请问yewangqing什么叫手拉手式的?
作者: 叼着烟混    时间: 2006-5-30 16:53
标题: Re:Re:关于云台控制问题
[TABLE][TR][TD]请问yewangqing什么叫手拉手式的?[/TD][/TR][/TABLE]就是呀,麻烦大侠给解释一下!
作者: 黄山西路    时间: 2006-5-31 00:32
标题: Re:关于云台控制问题
没有问题,控制线一般问题不大,但是电源线一定要注意,否则距离太远,电压不够,会导致球机内部的电机驱动不了.