开云手机版登录入口
标题: 警号问题 [打印本页]
作者: daiming9999 时间: 2006-6-9 16:09
标题: 警号问题
我一个报警主机带三个警号,怎么就近的那个正常响其它的两个尖叫呀!
作者: preston7809 时间: 2006-6-9 16:49
标题: 警号问题
尖叫可能是电压不对.. 提供功率大一点的电源试一下.. 最好量一下每个警号的电压是不是一样..
作者: daiming9999 时间: 2006-6-9 17:09
标题: 警号问题
三个320MA的用多大的电源呀 15A的够了吧
作者: 大亨世界 时间: 2006-6-9 17:39
标题: 警号问题
三个警号如果距离主机较远,应该另外使用电源供电警号
作者: xiayu 时间: 2006-6-9 20:03
标题: Re:警号问题
路过顶一把~~~
作者: yangyong005 时间: 2006-6-9 22:15
标题: Re:警号问题
还得看你用的警号线的质量怎么样?如果你的警号距离较远,建议用好一点的线,不然15A也不一定行...
作者: 我本善良 时间: 2006-6-10 23:59
标题: Re:警号问题
以前碰到过警号声音很小声的,换线路后电压达到11.5V左右,恢复正常,建议你先测一下不正常的那两个警号的电压。
作者: sunxiujin 时间: 2006-6-11 15:50
标题: Re:警号问题
此现象基本属于正常现象。大部分牌子的报警主机如果带太多太远的警号,都会出现该现象。原因有:1、输出端口的带载能力不够,而负载又太多; 2、线路过长,线损过大。建议解决方法:距离较远的警号单独供电,用继电器进行控制
作者: liujieguo 时间: 2006-6-11 17:52
标题: Re:警号问题
主机接警号的端子的功率不够,CK主机的一般二个警号会工作正常!
作者: helen_gao 时间: 2006-6-11 18:18
标题: Re:警号问题
haha /./你们那个公司做工程啊。开云手机版登录入口的要求都很详细哦哦
| 欢迎光临 开云手机版登录入口 (/) |
Powered by Discuz! X3.4 |