开云手机版登录入口
标题: 问个报警联动的问题 [打印本页]
作者: 静韵雨轩 时间: 2006-6-9 23:24
标题: 问个报警联动的问题
请问大侠们,周界报警要和监控系统联动,如果和录像机联动,显示器能否自动弹出报警的位置(电子地图),矩阵能吗?如果可以需要什么?矩阵和录像机是不是不需要再像电脑似的装个软件,机器本身就有软件?我一直对这里挺糊涂的,大家教教我吧,谢谢
作者: 静韵雨轩 时间: 2006-6-10 00:23
标题: 问个报警联动的问题
怎么没人理我啊
作者: 我本善良 时间: 2006-6-11 00:22
标题: 问个报警联动的问题
没人可以看得懂你说的问题吧
作者: 喷火龙 时间: 2006-6-11 03:40
标题: 问个报警联动的问题
呵呵!是呀!
作者: alexlxi 时间: 2006-6-11 04:03
标题: 问个报警联动的问题
基本理解了。如果你在上海的话,我可以给你一个解决方案。
作者: 李晓杰 时间: 2006-6-11 10:36
标题: 问个报警联动的问题
此类情况一般有下列几种情况:1、矩阵如果带报警功能,矩阵输出就会响应警情而随着报警通道切换。2、DVR配合切换:需要配置与DVR配套的报警主机,也可达到与报警通道同步切换功能,还可以配置独立的报警系统;如迪信的DS7400 Xi; 再配置 DSR-32B 继电器输出板再与DVR配套的报警主机连接,一般也可获得与报警通道同步切换的功能。3、获得迪信的通讯协议,开发DVR的与迪信报警信号联动功能(属软连接)。
作者: liqi83613 时间: 2009-4-20 18:26
标题: re:6楼说的对,一般加个报警盒就可以了。
6楼说的对,一般加个报警盒就可以了。
作者: xitiantech 时间: 2009-4-20 23:24
标题: re:这个问题不大了 联动的报警,主要是主机能...
这个问题不大了 联动的报警,主要是主机能不能实现你说的功能了 我们公司有这方面的解决方案。
' E1 n K; B9 X9 T( d3 [
3 h4 K1 Y7 @8 ?% W( h————————————————————
* s5 N) L+ j: p% C; F更多详情敬请登陆公司网站: www.xitiantech.com
" A: q; j+ o9 P7 L产品咨询请致电 0731-2660022 传真:0731-2660012
- L2 x1 p, J: `( E1 E长沙玺天科技开发有限公司 联系人:彭经理 13517485600
1 f, D2 J1 h: p! \8 p
作者: nbzfz 时间: 2009-4-29 18:16
标题: re:DVR上面不是有报警输入接口吗?在红红外...
DVR上面不是有报警输入接口吗?在红红外线主机上加装多个继电器或者成本高的联动输出模块就可以实现了吗
作者: saj110 时间: 2009-4-30 01:15
标题: re:这个容易,主机有那个功能,加个联动模...
这个容易,主机有那个功能,加个联动模块就行了
作者: wjp810609 时间: 2009-5-5 01:04
标题: re:用地址码联动摄象机 摄象机在主机通路上设...
用地址码联动摄象机 摄象机在主机通路上设好报警预知位
| 欢迎光临 开云手机版登录入口 (/) |
Powered by Discuz! X3.4 |