开云手机版登录入口

标题: 高手近来LOOK [打印本页]

作者: KOF    时间: 2006-7-5 18:16
标题: 高手近来LOOK
小弟在房山做了个小项目才17个点,有一个动点在主机上控制没反映可拆下来在主机边上试就能动~~信号线也测了是通的~在前端解码器输出电压没有~~这是怎么回事
作者: 106609476    时间: 2006-7-5 19:05
标题: 高手近来LOOK
输出电压没有你都找到原因拉啊那有没有图象呢?你的摄象机的电源是不是从解码器这里输出的呢?看到你的问题我都糊涂拉
作者: asdf3177    时间: 2006-7-6 00:56
标题: 高手近来LOOK
是不是接线问题
作者: lovehua116    时间: 2006-7-7 18:56
标题: 高手近来LOOK
控制线缆是否过长呢?
作者: cloudon    时间: 2006-7-7 21:55
标题: 高手近来LOOK
问题越详细,解决的速度就越快!
作者: 钱建华    时间: 2006-7-7 22:37
标题: 高手近来LOOK
你有没有考虑换个在其它点能动的解码器试试看呢,要是把其它解码器换到这个点还是不能运那就肯定是线上的问题了,要是能动那不是那个解码器有毛病了。
作者: xushimin    时间: 2006-7-8 00:40
标题: 高手近来LOOK
你说的比较笼统,中间有没有光端机和其他的相关媒介传输还是422/485直接传输的。建议查清楚中间传输是不是编解码错误还是信号衰减过大。中心控制时,同时在前端测量解码器的信号线有没有数据输入(即电压变化),如果没有,肯定线路没有把控制码传过来拉, 怎么能动呢
作者: zhw7903    时间: 2006-7-15 02:06
标题: 高手近来LOOK
你看下是不是电路板的针过长,安装时短路了
作者: ytwo-0535    时间: 2006-7-23 22:59
标题: 高手近来LOOK
可能是线过长,线经不够或屏蔽不好。解码器应该有跳线试一下,还有就是不要短路了。检查一下没有解决不了的问题。
作者: linkd1235    时间: 2006-7-24 17:38
标题: 高手近来LOOK
恩,线路问题 (你用的什么传输啊!)晕噻!!
作者: jdf888    时间: 2006-7-24 17:49
标题: 高手近来LOOK
你的意思是不是主机端没有输出给解码器?




欢迎光临 开云手机版登录入口 (/) Powered by Discuz! X3.4