开云手机版登录入口
标题: 求助停电后复电报警器会报警 [打印本页]
作者: alvinfong 时间: 2006-7-21 08:36
标题: 求助停电后复电报警器会报警
本人刚入行开云手机版登录入口这行,帮客户装主机CK-239B,红外线探测器是MC-DT760T,布防后市电断后复电,此时DT706T会发信号报警,不知为什么原因?有哪位大哥可以帮我解决此问题.谢
作者: zhaoxian 时间: 2006-7-21 22:57
标题: 求助停电后复电报警器会报警
有些探头是有这个功能的,这样中心就可以知道前端的探头短电且恢复了,解决办法有2种:1、给主机加后备电池 2、主机设置上电多少秒抑制报警。
作者: yufeng1274 时间: 2006-7-24 10:51
标题: 求助停电后复电报警器会报警
这个问题我遇到过.加后备电源,因为布防了断电后再来电,主机还是布防的状态,MC-760探测器来电后有一段时间的上电自检主机的防区反映为报警,这个时候主机就当报警信息处理了!
作者: hqdzdn 时间: 2006-8-2 02:12
标题: 求助停电后复电报警器会报警
要加后备电源啰!找我啰.你需要的,我都有:http://hqdzdn.pc12345.com防盗报警专业网:<http://hqdzdn.pc12345.com/>你好,我的防盗报警专业网址:<http://hqdzdn.pc12345.com/>欢迎浏览,请多多指教 《电子制作》、《电子报》、《无线电》等杂志上有我的文章,《电子制作》2006年第6期有我的广告 电话:0716-5978060 手机:13207279795 QQ:330844709 http://hqdzdn.pc12345.com hqdzdn@tom.com