开云手机版登录入口
标题: 大家有没有见过这样的问题??? [打印本页]
作者: piaofeng01 时间: 2006-7-23 00:17
标题: 大家有没有见过这样的问题???
一个厂里装的监控突然坏了,我们技术人员到那里去查了一下。发现是视频线的问题发现测试的电阻不对,就到有接头的地方去查了一下没找到什么问题,但是还是不好没有图像无信号。到了第二天我们再去看的时候去测线,发现线接上接头 测了一下电阻102。8 断开来测了 以下是有反应的,大概是2M殴 这是什么原因啊 不是断开没有电阻的吗???? 还请哪位大侠解释解释阿
作者: 卢国海 时间: 2006-7-23 00:18
标题: 大家有没有见过这样的问题???
视频线上下班出了问题
作者: zhangfeng 时间: 2006-7-23 04:04
标题: 大家有没有见过这样的问题???
换条线试下啊,你说的我都看不明白。
作者: xthua 时间: 2006-7-23 04:11
标题: 大家有没有见过这样的问题???
不懂.........
作者: ytwo-0535 时间: 2006-7-23 22:12
标题: 大家有没有见过这样的问题???
这又有什么好解析的,线肯定坏了。换了就可以了。断开有电阻肯定是不对的。
作者: linkd1235 时间: 2006-7-24 18:09
标题: 大家有没有见过这样的问题???
支持4楼,断开有电阻一定某个地方短了,线是有问题,换吧
作者: pengtianping 时间: 2006-7-25 18:53
标题: 大家有没有见过这样的问题???
可能短路了!!!!
作者: jdf888 时间: 2006-7-25 19:55
标题: 大家有没有见过这样的问题???
单说一条导线断开量两端,可以判定没电阻(除非测量器坏了).可能你的导线两端还有其他组导线经过某些芯片相连,在电路里芯片就可以看着是一个电阻器,如果你测量好的这样断开没电阻的话,可以判定某个芯片被击穿,也就导致没图像了.
作者: hekaiqi 时间: 2006-7-30 20:52
标题: 大家有没有见过这样的问题???
是线路的问题葳林森科技在台湾的半导体通路与CCTV产业中一直居于领导者的地位。自八十五年成立以来,公司架构主要区分为组件事业处与成品事业处,分别从事IC代理业务及安全监控产品的产制销售。并以业绩开创与风险管控并重的营运模式,维持公司稳定获利能力。葳林森科技主要业务在安全监控领域,所生产之各式彩色摄影机、图框处理器、数字录放机等均居领先地位。主要市场遍布全球,通路广建且与各地客户关系长久而稳定,产品品质优良且价格极具竞争力,并能掌握市场先机适时推出新产品,凡此均确保葳林森科技长期领先优势。诚邀开云手机版登录入口界朋友惠顾我公司产品台湾葳林森股份有限公司北方办事处。电话:13911650003010-82071029何开琦
作者: wufei2512 时间: 2006-7-31 22:57
标题: 大家有没有见过这样的问题???
断开线路电阻应该是无穷大的
作者: 海岸线的浪 时间: 2006-8-1 05:03
标题: 大家有没有见过这样的问题???
哪儿受潮了?
作者: hdq1126 时间: 2006-8-1 19:02
标题: 大家有没有见过这样的问题???
是不是有接头的地方有短路啊.再仔细查一下,bnc头处?
作者: piaofeng01 时间: 2006-8-1 19:49
标题: 大家有没有见过这样的问题???
接上监控设备又好了!~不知道为什么
| 欢迎光临 开云手机版登录入口 (/) |
Powered by Discuz! X3.4 |