开云手机版登录入口
标题: 求助集中供电方法 [打印本页]
作者: twkjdy 时间: 2006-7-27 04:43
标题: 求助集中供电方法
酒店每 楼层各安装三个半球摄像机电源线用的RVV2*0.5的线,用那种方式供电 DC12V可以吗?请高手赐教谢谢!
作者: jyqdw 时间: 2006-7-27 07:20
标题: Re:求助集中供电方法
集中采用dc12v开关电源,功率根据摄像机的个数来定,可以将开关电源的电压稍稍调高一些,约15v左右即可。
作者: hbleiyuan 时间: 2006-7-27 19:09
标题: Re:求助集中供电方法
你可以在跑220的电,然后在每层都并接出一个开关电源供三台摄像机用。明白??不明白就Q我·····随时愿意解答·········
作者: will2080 时间: 2006-7-28 22:33
标题: Re:Re:求助集中供电方法
[TABLE][TR][TD]集中采用dc12v开关电源,功率根据摄像机的个数来定,可以将开关电源的电压稍稍调高一些,约15v左右即可。[/TD][/TR][/TABLE]同意
作者: 夜风 时间: 2006-8-18 20:55
标题: Re:Re:求助集中供电方法
[TABLE][TR][TD]集中采用dc12v开关电源,功率根据摄像机的个数来定,可以将开关电源的电压稍稍调高一些,约15v左右即可。[/TD][/TR][/TABLE]很对
作者: 郑健龙 时间: 2006-8-20 19:14
标题: Re:Re:求助集中供电方法
我觉得还是跑220到前端变压把握大点,这样就能确保摄象机的电压正常,不会过高而损坏机子,也不会过低而供电不稳定。如果集中供12V,很可能造成近距离的摄象机电压高,远距离的又供不上。——个人拙见
作者: 蓝帅 时间: 2006-8-22 19:02
标题: Re:Re:求助集中供电方法
[TABLE][TR][TD]教教你啦,总共有多少层?最好就是220伏到前端再用变压器变压。做布线方案时要想清楚电气防火要求,酒店对这方面要求很严的。[/TD][/TR][/TABLE]最好還是用這種方法!
作者: 世纪风雨 时间: 2006-9-4 03:53
标题: Re:Re:求助集中供电方法
专业---------成就完美!!!
作者: 杰克 时间: 2006-9-4 10:50
标题: Re:求助集中供电方法
直接用220VAC供电到前端很麻烦,综合配线规定高压跟低压不能共用一根管子,所以会增加很多施工配线成本。我的做法是这样的,用集中低压18VDC供电,这样就不用套担心电压降的问题,在摄像机这边再用一个降至电路降到12VDC,我自己做了一些18VDC 转 12VDC 的板子,有兴趣的可以跟我联络。基本上这个板子不会超过 10元,算起来还算划算啦。尤其是碰到甲方要求不断电系统的时候,这个方法应该是最简便的。
作者: myloveal 时间: 2006-9-5 17:12
标题: Re:求助集中供电方法
楼有多少层如果在十层以内,用开关电源就行了,不需要考虑电源降的问题,这样就降低成本了
作者: 江湖豪杰 时间: 2006-9-11 17:14
标题: Re:求助集中供电方法
比较同意6楼的说法。
作者: jian2934 时间: 2006-9-11 18:03
标题: Re:求助集中供电方法
我是新手,我是来学习的。呵呵! 请各为大虾多指导。谢谢!QQ:32313134
作者: hotbbsun 时间: 2006-9-12 20:06
标题: Re:Re:求助集中供电方法
[TABLE][TR][TD]直接用220VAC供电到前端很麻烦,综合配线规定高压跟低压不能共用一根管子,所以会增加很多施工配线成本。[/TD][/TR][/TABLE]好办法!!!!!!!!!!!!
作者: 视得清电子 时间: 2006-9-12 21:38
标题: Re:Re:求助集中供电方法
我这里也可以提供给您视频和电源均通过视频线缆传输,这样可以省掉电源线,同时在接收端内置dc-dc模块,保证12伏稳压输出
作者: snweb 时间: 2006-9-14 18:26
标题: 专业提供CCTV集中供电设备
我公司专业生产监控集中供电电源,采用AC60V主供电,末端是用AC60V转DC12V。由于您用的集中供电线直径比较细,采用AC60集中供电比较稳定。欢迎光临我公司网站》》》深圳市磊安讯科技有限公司 www.neisun.com
作者: snweb 时间: 2006-9-14 18:34
标题: 专业提供CCTV集中供电设备
直接用220VAC供电到前端不可以。因为弱电通道不可以走强电。综合配线规定高压跟低压不能共用一根管子,所以这样做会增加很多施工配线成本。用集中低压15V至18VDC供电,近端的摄象机电压过高,受不了。我公司专业生产监控集中供电电源,采用AC60V主供电,末端是用AC60V转DC12V采用我公司生产的CCTV系统专用集中供电电源,简单,方便,安全,稳定。欢迎光临我公司网站 www.neisun.com 0755-83425059
作者: nmdb 时间: 2006-9-14 19:00
标题: 专业提供CCTV集中供电设备
还是专业做电源的想的周到些,比如楼上的。
作者: 驰宇实业 时间: 2006-9-15 07:10
标题: Re:Re:Re:求助集中供电方法
[TABLE][TR][TD]我这里也可以提供给您视频和电源均通过视频线缆传输,这样可以省掉电源线,同时在接收端内置dc-dc模块,保证12伏稳压输出[/TD][/TR][/TABLE]可以联系我吗?您的这个dd不错。0759-3658111
作者: 驰宇实业 时间: 2006-9-15 07:11
[/TD][/TR][/TABLE]可以联系我吗?您的这个dd不错。0759-3658111
作者: czttmini 时间: 2006-9-22 10:06
标题: Re:Re:求助集中供电方法
集中采用dc12v开关电源,功率根据摄像机的个数来定,带短路保护的DC12V电源,最好是3.5A.电源线要用到RVV2*0.75的.