开云手机版登录入口

标题: 300米传输12V 24V 用多大的线 [打印本页]

作者: niuniuid    时间: 2006-7-28 06:06
标题: 300米传输12V 24V 用多大的线
我 有 个 工程 要300米传输12V 24V 用多大的线大家 说说自己的 看法
作者: 李晓杰    时间: 2006-7-28 09:54
标题: 300米传输12V 24V 用多大的线
我觉得这和你需要带多大功率的负载(载流量)有关,原理是同功率传输时电压越低电流越大(我记得损耗功率计算公式是V的平方除以R;不知我记得对不对?),你把你的这个工程单路线缆需传送的电功率介绍一下把?
作者: will2080    时间: 2006-7-28 22:51
标题: 300米传输12V 24V 用多大的线
大部分都用的是1。0的线,不管多少距离,省劲
作者: 李晓杰    时间: 2006-7-29 09:23
标题: 300米传输12V 24V 用多大的线
1平方线传24伏还勉强过得去,但传12伏就小了,应该用2平方以上(最好2.5平方),但是还是要看他带多大的负载。
作者: poem_huang    时间: 2006-8-3 20:39
标题: 300米传输12V 24V 用多大的线
主要看负载,如果负载小(如电流才几十毫安),用0.5线都可以;如果负载大(如电流几安十几安),用2.5线都不一定可以...
作者: 燕子    时间: 2006-8-5 20:54
标题: 300米传输12V 24V 用多大的线
请问选择的线径小会带来什么不好的后果?如果是交流220的摄像机选多大的线径合适?
作者: 卢国海    时间: 2006-8-11 20:21
标题: 300米传输12V 24V 用多大的线
简单的话要想用12V传300M可以实现,这方面的产品还不成熟,会造成整个系统不稳定等原因,楼上的朋友也说了,关于吃负载的问题.?也没有解决
作者: lijianyin    时间: 2006-8-16 06:08
标题: 300米传输12V 24V 用多大的线
为什么不考虑传220V过去,在前端装变压器呢?
作者: 世纪风雨    时间: 2006-8-21 00:18
标题: 300米传输12V 24V 用多大的线
用2:1.5可以了!
作者: achlles    时间: 2006-9-22 04:57
标题: 300米传输12V 24V 用多大的线
你不会拉22V的到点在换成12V的吗?
作者: achlles    时间: 2006-9-22 04:59
标题: 300米传输12V 24V 用多大的线
300米传输12V 24V 用多大的线你不会拉220V的到点在换成12V的吗?上面说错了啊一定要12V过去的话我估计300米过去也就剩下一半
作者: czttmini    时间: 2006-9-23 00:26
标题: 300米传输12V 24V 用多大的线
主要看负载我一般主线用RVVP2*1.5支线用RVVP2*0.75就够用拉




欢迎光临 开云手机版登录入口 (/) Powered by Discuz! X3.4