走的6类双绞线,前端两个红外半球用无源发射器大约用了300米线 和220负走一个地沟 中途路过6000负高压电缆能有15米这里我套了双成钢管 别的地方用的是PVC管 末端用的无源接收 到硬盘录象机 设备初期没问题 可用了能有一个月就无图象了网线不是4对吗 我又改用另一对 又用了能有1个星期又是那问题我又换了1对 这对用了能有1个多月,现在的问题是图象 暗 成黑白色了 我去检查了一便设备没问题 初步认为可能是线的问题 但没具体解决的办法我还不想换线 请问有什么好的办法吗?
作者: 舞针弄线    时间: 2006-8-7 20:17
标题: [求助]电厂监控点的一些问题?强电干扰问题不大!
另外的一个半球就一点问题没有,刚开始我以为是半球的事呢,把它俩换了下 可是问题还在 ,半球没问题,无源和有源我多用了,问题没解决
作者: smilezhang    时间: 2006-8-7 20:30
标题: [求助]电厂监控点的一些问题?强电干扰问题不大!
一 是加抗干扰器,二是改铺线路,用一种能抗干扰的传输设备!共缆监控——N缆合一的力量,20点音、视频+控制+报警+广播=单根线缆(自带抗干扰)视频拓展器——视频抗干扰专家,独有的专利技术,专门解决各种干扰,远距离传输 北京中天技源(南京)办事处联系电话:025-84698069传真:025-84698506手机:13770689603 张永地址:南京市光华路2号鑫园10栋1108室网站:www.gonglan.com
作者: 于洪    时间: 2006-8-7 20:35
标题: [求助]电厂监控点的一些问题?强电干扰问题不大!
楼上说的和楼主问题关系好象不大。楼主为什么换线对是否已经确定双绞线有问题呢?如果确定这线有问题,应该没有更好的解决办法,因为不是设备原因。
作者: 舞针弄线    时间: 2006-8-7 22:28
标题: [求助]电厂监控点的一些问题?强电干扰问题不大!
从走线很困难的啊 当时工程要求是看不到明线 设备安装时我用橙色和绿色两对线,后来图象丢失 我就改用棕线用了能有1个星期又丢失图象了 我又换了蓝色的用了一个多月现在就是图象变成黑白的了而且还暗,我在DVR上调了亮度什么的 不好使 当我把1号半球和2号半球调换时1号清晰了2号还是那毛病,我在调回来2号清晰了1号又。。。。 线我用表打过 都是通的
作者: 舞针弄线    时间: 2006-8-8 01:34
标题: [求助]电厂监控点的一些问题?强电干扰问题不大!
线的电阻是橙+橙白=600米 电阻是0.047 图象正常绿+绿白=600米 0.103 无视频信号蓝+蓝白=600米 900 图象成黑白宗+棕白=600米 1203 无视频信号希望竟快给我答复
作者: heml    时间: 2006-8-8 07:08
标题: [求助]电厂监控点的一些问题?强电干扰问题不大!
如果楼主一直解决不了问题,请与我们联系。
作者: INYANVIEWSE    时间: 2006-8-8 10:44
标题: [求助]电厂监控点的一些问题?强电干扰问题不大!
线的电阻是橙+橙白=600米 电阻是0.047 图象正常绿+绿白=600米 0.103 无视频信号蓝+蓝白=600米 900 图象成黑白宗+棕白=600米 1203 无视频信号希望竟快给我答复
作者: 李晓杰    时间: 2006-8-8 11:20
标题: [求助]电厂监控点的一些问题?强电干扰问题不大!
因为你每换接一次对线都能正常工作一个星期左右,是不是附近有腐蚀性气体腐蚀了线缆?造成接触电阻过大,试试把线头和接点镀一层焊锡试试。
作者: 舞针弄线    时间: 2006-8-10 00:58
标题: [求助]电厂监控点的一些问题?强电干扰问题不大!
呵呵! 在这先谢谢各位了!问题解决了,是由于施工过程中线拉的太紧了 在要进入主控室时的那一端 有破皮了在加上前几天的大雨造成了线接地,所以电阻过大 我把那段线换了能有50米左右就好了 !
作者: muziyi    时间: 2006-8-11 04:16
标题: [求助]电厂监控点的一些问题?强电干扰问题不大!
工程中来不的半点马虎啊!
作者: sunyuhe520    时间: 2006-8-12 01:16
标题: [求助]电厂监控点的一些问题?强电干扰问题不大!
武汉共创技源科技有限公司 视频抗干扰器,能有效的解决图像不清晰的问题。 多一种选择,多一份机会!真诚期待与您合作!欢迎浏览我们的企业网站:www.cy318.com 长距离、强干扰、恶劣环境等条件下,信号清晰、不失真。实时、经济、稳定传输,一直是困扰众多工程商和用户的问题。共创技源全体研发人员急市场所需,适时推出了“创远”系列产品,完美解决了监控传输一系列的问题。该系列产品解决方案在全国平安建设工程中遍地开花,客户遍布公安、教育、电力、市政、交通、冶金、采矿、石油、军事、广电、医疗、自动化控制、铁路等行业,并成为了众多行业新应用技术解决方案的倡导者和先行者。 联系我们 : 孙玉合 13476077560 027-59816031/2 转809