开云手机版登录入口

标题: [求助]有关电梯监控的问题 [打印本页]

作者: xin225    时间: 2006-8-21 17:15
标题: [求助]有关电梯监控的问题
请教大师门一个问题:电梯里的,线也正常就是电梯运行的时候干扰比较历害不说,它闪几下就没了,过会又有画面了,主机这边卡上的接口会没有反应,把别的线插这个电梯线原来的接口上也没反应,但过一天可能又没事了,问下是不是电梯通电量有问题?还是怪主机有问题?请大虾帮个忙----------用的----5的视频线带屏蔽的
作者: 心灵电极220v    时间: 2006-8-21 18:41
标题: Re:[求助]有关电梯监控的问题
我做过这样的工程 不知道你用的是什么样的视频线, 不管什么样的线,都有屏蔽哦,我想应该用专用的电梯随行电缆,里面有钢绳的.我用过的是扁的,可以很好的和原来的电梯电缆捆扎在一起.再有就是两端一定要加视频抗干扰器,摄象机与轿箱之间要绝缘,电源最好单独走 不要用轿箱的电,(虽然我就用的 呵呵~)这样下来 前端就不应该有问题了
作者: hpsf    时间: 2006-8-21 19:46
标题: Re:[求助]有关电梯监控的问题
如果专用线和抗干扰器都用的话,成本很高的哦!
作者: 82159603    时间: 2006-8-21 19:48
标题: Re:[求助]有关电梯监控的问题
应该是线的问题,电梯随行的那一段有问题,我也碰到过这问题换掉这一段就好了
作者: 心灵电极220v    时间: 2006-8-21 20:03
标题: Re:[求助]有关电梯监控的问题
回2楼 成本不高的 电梯随行部分布线到电梯的一半位置 如果30层的话 也就是到15层左右的位置就可以了 60米左右 然后直接出去或者再从墙上布线到一楼出线也可以 这一段就用好点的普通视频线就可以了. 就算20元一米60米才一千多 加个抗干扰器也没多少钱.而且是必须加的 省不下的
作者: 心灵电极220v    时间: 2006-8-21 20:04
标题: Re:[求助]有关电梯监控的问题
回2楼 成本不高的 电梯随行部分布线到电梯的一半位置 如果30层的话 也就是到15层左右的位置就可以了 60米左右 然后直接出去或者再从墙上布线到一楼出线也可以 这一段就用好点的普通视频线就可以了. 就算20元一米60米才一千多 加个抗干扰器也没多少钱.而且是必须加的 省不下的
作者: xin225    时间: 2006-8-22 20:10
标题: Re:[求助]有关电梯监控的问题
谢谢各位大虾的指点,我看看吧,
作者: heml    时间: 2006-8-23 07:04
标题: Re:[求助]有关电梯监控的问题
楼主所说的情况是一种严重的电梯干扰。由于干扰太大,使视频卡工作产生异常。你最好用便携式监视器在摄像头处直接看看图像,如果电梯运行时,图像很正常,你在线路中加上可变频带隔离高频抗干扰器,肯定能解决问题的。
作者: nmdb    时间: 2006-8-23 23:03
标题: Re:Re:[求助]有关电梯监控的问题
[TABLE][TR]双绞线视频传输可以免除干扰,我们的产品用到很多类似的工程中的。[/TD][/TR][/TABLE]
作者: xin225    时间: 2006-8-24 17:40
标题: Re:Re:[求助]有关电梯监控的问题
谢各位指点!!还有个问题:电梯这根线现在影响到5楼的画面,原来是没有的,在主机这边只要把电梯的线一去掉5楼就没有问题了,不知道是怎么回事,烦劳大家再看看吧,指点一下!!!
作者: poem_huang    时间: 2006-8-24 18:22
标题: Re:Re:Re:[求助]有关电梯监控的问题
[TABLE][TR][TD][QUOTE.gif>回2楼 成本不高的 电梯随行部分布线到电梯的一半位置 如果30层的话 也就是到15层左右的位置就可以了 60米左右 然后直接出去或者再从墙上布线到一楼出线也可以 这一段就用好点的普通视频线就可以了. 就算20元一米60米才一千多 加个抗干扰器也没多少钱.而且是必须加的 省不下的[/TD][/TR][/TABLE]有没搞错?电梯专用线要20元一米?想吓人呀?[/QUOTE.gif>今年来铜一直都那么贵,20多元一米不吓人。我用过的电梯专用线为带状电缆,内有带独立屏蔽(128编)的-7视频线1根、2*0.75电源线1根、2*0.5铜芯双绞线1根、0.75抗拉钢丝2根,进货价23.8/米。
作者: nmdb    时间: 2006-8-24 22:36
标题: Re:Re:Re:[求助]有关电梯监控的问题
五楼那块是不是又加别的干扰源了呀?
作者: czttmini    时间: 2006-9-13 07:29
标题: Re:Re:Re:Re:Re:[求助]有关电梯监控的问题
不需要抗干扰器在布线和电源下工夫
作者: gord    时间: 2006-9-13 18:19
标题: Re:Re:[求助]有关电梯监控的问题
不是啊!专用的视频抗干扰器价格也不是很高,有兴趣的话.可以来电咨询82058153-14或QQ676854613,找李小姐.我可以帮您解决问题.也可以免费的测试.