开云手机版登录入口

标题: 关于C&K [打印本页]

作者: 一个小兵    时间: 2006-8-24 04:06
标题: 关于C&K
在单位前台放控制键盘 那么晚上下班后开启报警主机的时候出门要1分钟早上上班从门口进去怎么办?能不能用遥控装置我还接了911拨号器
作者: zhaoxian    时间: 2006-8-24 17:53
标题: 关于C&K
这样确实不太好管理,ck加遥控设置比较麻烦。现在市场上很多产品直接配有遥控,不用这么复杂!
作者: poem_huang    时间: 2006-8-24 18:04
标题: 关于C&K
在指令2D设置进/出延迟时间,最大可达150秒,150秒时间够长了吧;如150秒还不够,指令1F-26防区控制那里的数据位4还可以翻倍延迟,也就是说最长延迟可达300秒。5分钟还不够你锁门拉窗帘这样的动作???
作者: 风雨同舟    时间: 2006-8-24 20:08
标题: 关于C&K
CK236 238可外接其他品牌的遥控接收器,接线是和键盘并在一起,开关机都有警号鸣叫提示!你找找看。
作者: woxingwosu    时间: 2006-8-26 18:10
标题: 关于C&K
在电源处加一个无线遥控开关就OK了哈哈有是找我 我就是专门做工程的 E-mail:ccgoodliu@gmail.com qq:455032008