标题: [转帖]关于超长距离周界报警电压不够的问题 [打印本页]
作者: xuejiachun 时间: 2006-9-8 17:34
标题: [转帖]关于超长距离周界报警电压不够的问题
上次看到一贴,觉得很有道理,自己实验过,效果很好,所以发过来大家分享一下。不过原帖子已经找不到,所以就用自己的语言描述一下,望大家谅解。很过同仁在做小区周界的时候常常会为末端电源不够的问题而烦恼,如果从中间向两边供电的话,常常由于中间的供电单位不属于自己的管辖范围而造成电源故障,不盛其烦。我的一个工程里周界一共是11对,总长度是1300米左右,中心供电。红外报警器能承受的工作电压是9V-15V,当我将中心开关电源电压升至15V时到末端去量取电压,电压只有7V过低。以至于后面的几对报警器都无法正常工作。经参考,将中心开关电源电压调至26V,在最前面的几对报警器接电端安装各接一个7815,再到末端量取电压,已经升至11V,所有报警器正常使用。注意:7815一定要用质量合格产品,免得日后烦恼。
作者: xingtao75 时间: 2006-9-8 21:09
标题: [转帖]关于超长距离周界报警电压不够的问题
学习了,谢谢。
作者: 风雨同舟 时间: 2006-9-8 21:48
标题: [转帖]关于超长距离周界报警电压不够的问题
没试过,有机会试一下.顶了!
作者: 风花雪 时间: 2006-9-8 22:21
标题: Re:[转帖]关于超长距离周界报警电压不够的问题
11对红外对射探测器,周界能有1300米吗?我想知道是怎么达到这个目标的. 求证.谢谢.
作者: 306544 时间: 2006-9-9 23:07
标题: Re:[转帖]关于超长距离周界报警电压不够的问题
7815? s 是什么设备?
作者: xuejiachun 时间: 2006-9-14 23:20
标题: Re:[转帖]关于超长距离周界报警电压不够的问题
我还用过200M的对射报警器,不过价格比较高。效果也是很好的。和100M的对射在使用上基本上没有什么差距。7815是电源模块。可将15-30V电压转变成恒定15输出电压。
作者: yufeng1274 时间: 2006-9-15 05:49
标题: Re:[转帖]关于超长距离周界报警电压不够的问题
有这样的好东西呀,呵以后我也能用到哦!
作者: xuzhili1987 时间: 2008-3-21 19:09
标题: re:线径多粗啊?1300米很难达到 啊!
线径多粗啊?1300米很难达到 啊!
作者: 553927555 时间: 2008-6-26 17:33
标题: re:顶
顶
作者: jiangbo 时间: 2008-6-27 07:56
标题: re:呵呵 典型的线材缩水 纠正下对射电源是1...
呵呵 典型的线材缩水 纠正下对射电源是12-24宽电压DC供电 你的26V调压近端的对射只会加速光管的老化 得不偿失 还是好好计算下线阻 用达标线材
作者: 董平 时间: 2008-6-27 23:26
标题: re:11楼说的在理,26V对7815三端稳压...
11楼说的在理,26V对7815三端稳压存在存在烧管的危险。实在要用的话选用DC36V-DC12V开关电源模块吧。
6 ^' D9 q0 Q3 A$ t" N0 B
作者: lanmuli 时间: 2008-6-28 04:51
标题: re:学习了。多谢!
学习了。多谢!