开云手机版登录入口

标题: PTZ 解码器与PIH-301云台连接没反应 [打印本页]

作者: wangxiangxi    时间: 2006-9-21 18:04
标题: PTZ 解码器与PIH-301云台连接没反应
PTZ 解码器与PIH-301云台连接没反应~~测试好长时间没反应~~PTZ 解码器可以自检~~就是与云台控制没反应~~连接线均没什么问题~~协仪地址应该没问题的~~谁能帮忙问题出在哪~~
作者: achlles    时间: 2006-9-22 04:50
标题: PTZ 解码器与PIH-301云台连接没反应
排除法,一个一个设备换了试看看
作者: 卢国海    时间: 2006-9-22 05:58
标题: PTZ 解码器与PIH-301云台连接没反应
你找一个硬件设备,试一下不就知道了
作者: LG老鬼    时间: 2006-9-22 06:19
标题: PTZ 解码器与PIH-301云台连接没反应
先不要连云台,直接控制的时候测试解码器是否有电压输出,方法:控制向左,用万用表测左(或者LEFT\L)与同一连接口的公共(或者是英文COM),如果有电压,确定此电压与云台控制电压是否一致(24V还是220伏),如果没有电压,确认解码器能否与控制设备通讯正常,即依次查协议,码转换器(不控制有较稳定直流电压,控制时电压会下降),串口(和码转换器差不多,只是电压完全不同),如果同样型号的解码器拨成相同地址和设置可以控制,基本可以确定是解码器RS485接收芯片故障.在确认有电压且与云台要求电压相同后,可以基本确定云台故障.当然,所有的测试的前提是你的连线是正确的.
作者: 于洪    时间: 2006-9-22 06:36
标题: PTZ 解码器与PIH-301云台连接没反应
我不同意动不动就换设备,因为你现在根本就不知道问题到底出在哪里?首先说,你既然有自检,但没有明确自检时云台是否动作,因为如果云台不动作你怎知道解码器自检正常呢?也许你看到了镜头动作,但云台没有动作,这时你也不能草率地确定解码器自检正常!LG老鬼方法是正确的,类似问题开云(中国)官方已经提出很多次了,办法就一个——一步一步查!而不是一个一个换!我建议在你说的自检时就按照LG老鬼的方法进行检测,当然还要看你使用的是不是常见的交流定速云台。然后分开检测,云台是可以直接加点测试好坏的,另外要注意解码器的驱动能力。
作者: kurry    时间: 2006-9-23 23:05
标题: Re:PTZ 解码器与PIH-301云台连接没反应
大哥,那里有这个说明书啊 ? 我有这个解码器没有说明书.搞不定
作者: superny    时间: 2008-1-5 05:42
标题: re:我对设备没有什么信心,质量太差了。
我对设备没有什么信心,质量太差了。
作者: tjlsz2006    时间: 2008-1-7 18:02
标题: re:同意5楼的看法,解码器现在是个很成熟的东...
同意5楼的看法,解码器现在是个很成熟的东西,楼主应该在那个地方还没调试好!!
作者: hehe9    时间: 2008-1-7 18:47
标题: re:要对万用表有信心~~~
要对万用表有信心~~~
作者: zhengying510    时间: 2008-1-9 17:54
标题: re:4 楼 和5 楼 说的非常好!
4 楼 和5 楼 说的非常好!
作者: 漂仔    时间: 2008-1-9 19:34
标题: re:云台的电压是24V还是220V的,有些解...
云台的电压是24V还是220V的,有些解码器的出厂电压是24V,如果你云台电压是220V的话肯定是不行的咯
作者: liameng110    时间: 2014-1-26 17:44
LG老鬼 发表于 2006-9-22 06:19
2 @( F  L+ r3 @8 @3 c先不要连云台,直接控制的时候测试解码器是否有电压输出,方法:控制向左,用万用表测左(或者LEFT\L)与同一连接 ...

/ y3 n* @/ `* L, M! |我的解码器可以输出交流24v,协议,和码转换我都没有调节,我接上电脑485通讯之后,点击上下左右,可以听到继电器的动作声音,用万用表测量有输出27v交流,但是我接上云台之后就没有电压了。云台电机是好的,我用了交流24v变压器直接供电是可以工作的,我的这个问题是通讯的问题还是解码器哪里坏了。希望可以得到你的帮助。
作者: 效傲江湖    时间: 2014-1-26 18:11
用硬件一个一个排除吧。
作者: kevinlyd    时间: 2014-1-27 11:48
排查协议、波特率、地址位有没有选错,485信号线有无接反