开云手机版登录入口
标题: [转帖]电梯视频监控干扰产生????? [打印本页]
作者: 客机 时间: 2006-10-1 01:48
标题: [转帖]电梯视频监控干扰产生?????
:基于对电梯视频监控干扰产生原理的研究成果,对干扰形成和抗干扰技术合理分析取得了理论和实践统一的成果,提供了电梯监控系统设计与施工中更为实用的一些抗干扰技术措施。本文只涉及电梯监控工程中同轴视频传输的抗干扰技术,供设计和施工参考。
3 a0 v2 u; E) Q" H/ o????在闭路监控工程中,电梯监控视频干扰问题,一直是最常见、最难对付、也是最受关注的问题之一。本文阐明:只要掌握了干扰产生原理,电梯抗干扰工程问题也将迎刃而解。
' r) a" \ k) k
一、 掌握常用同轴电缆类型及特点
) x% c& d2 C4 D' p' P( v????1. 考虑传输衰减:当楼层很高,距离监控中心又较远的情况下,应慎重考虑传输衰减问题。选择电缆时,大家都知道粗缆优于细缆,但还应了解sywv物理发泡电缆优于实心syv电缆,高编电缆优于低编电缆,铜芯缆优于"铜包钢"缆,铜编网优于铝镁合金编网;
% b+ \$ i* n2 F4 i% s& j2 w6 I
2. 关注高频衰减:低频成分的亮度/对比度衰减容易发现和解决,电缆最重要的传输特性就是频率越高衰减越大,高频衰减主要影响清晰度和分辨率,要特别注意总结图像质量的观察方法。这方面电缆特点和规律是:粗缆优于细缆,发泡优于实心,但同型号的"高编和低编高频衰减一样";
& A/ [. j/ n. N! X6 c5 E
????3. 考虑电缆寿命:软性电缆优于普通电缆,细缆优于粗缆;还有一个最易被忽视的问题:电缆各层间的粘合力,即当电缆各层之间纵向相反方向受力时,是否会发生相对滑动,高层电梯缆长可达100米垂直布线,电缆外护套固定在随行电缆上,这是一种"软固定",固定时不允许电缆变形(破坏同轴性),这样一来,在电梯反复运动中电缆内部层,在重力作用下,会逐渐"下滑",慢慢拉断编织网或芯线,表现为信号逐步减弱,干扰越来越大;目前还没有这项电缆技术标准,简单检查方法是取一米电缆,在一头剥开各层,一人用手握住电缆两端,另一人用钳子拉电缆的内层:依次拉芯线,绝缘层,编织网,体验粘合力的大小,做出合理估计,粘合力差、易滑动的尽量不选用。这项性能很多电缆并不好,应慎重选择。
# @6 K4 t% P8 `8 X: b7 v
二、 干扰产生原理简介
. K8 O$ f" u* v6 f????1. 电梯井内通常布置了动力、照明、风扇、控制、通信等线缆,各种电缆都会产生电磁辐射。与天线接收原理相同,同轴电缆也会"接收"这些干扰,即干扰电磁场在电缆上产生干扰感应电流,这个干扰感应电流也就会在电缆外导体(编织网)纵向电阻上产生干扰感应电压(电动势),这个干扰感应电压刚好串联在视频信号传输回路"长长的地线"中,形成干扰;
0 X+ `$ f; I" [9 w$ X5 T& E????2. 更重要的是这些随行电缆都是与视频电缆并行,且近距离捆扎在一起。这就形成了接近"最佳最有效的"干扰耦合关系。在一般工程中可以采用穿金属管或走金属槽的屏蔽干扰办法,但在电梯随动的环境中,这种方法无能为力。所以电梯环境下的抗干扰难度很大,只能选择较好的设计和施工方法;
# M. V: l" R1 L! h! O
????3. 了解干扰产生基本原理,对完善抗干扰设计和施工十分重要。
) \: Q. N- E a0 x, C. a' C三、 常用铜轴电缆传输方案的抗干扰措施
, Z+ l5 Z5 g# d- C) K4 C! ?; v????1. 常用铜轴电缆:不管是多层高编铜编网电缆、"铝箔-编网"的双屏蔽电缆、还是"铝箔-编网--铝箔-编网"的四屏蔽电缆,电气上都属于一个屏蔽层。干扰感应电压,都是直接串联在视频信号传输回路中。只是多层高编电缆的外导体电阻小,形成的干扰感应电压也相对较低一些。这对抗低频电源干扰、电机电火花干扰等有一定效果(几十khz以下的干扰)。但对高频干扰,由于"趋肤效应",高频阻抗与低编电缆相同,抗干扰效果也基本一样;所以应该清醒看到:高编电缆只有适当降低低频干扰的作用,防强干扰和高频干扰还是无能为力;
! |; o+ {" m. X. p |????2. 电梯布线方式的抗干扰措施:
+ [# f* n4 a' W1 G9 m4 N! G' c
????① 视频电缆走出电梯井的位置选择:理想的选择应在井的中部,因为这时井内随行视频电缆长度,大约只有井深的一半多一点,最短,自然引入的干扰也最小;但工程上这种出线要求,只能看情况争取,实际工程不一定允许。
. p% D6 |$ b/ o* Y& m# w$ h i
????② 过去,在不明白原理的情况下,多数出线位置都是和其他随行电缆一起走,从电缆井的顶部或底部走出。这种情况下,考虑到只有一半电缆是随行运动的,另一半只是固定延伸连接,不运动,我们把这部分叫着"不动电缆";这就提供了一种可能:那一半随行运动电缆只能与其他随行电缆一起捆绑走线;而另一半不动电缆可以选择远离随行电缆单独走线的方法,在电梯井内把视频线紧贴井璧垂直走线,并把这部分电缆穿金属管或走金属槽,以屏蔽干扰对这部分电缆的影响,比较有效。
! h1 i# ^4 k0 v& O2 ]
????③ 随行运动部分的视频电缆与其他随行电缆捆扎时,设计者应充分了解其他随行电缆的结构和分布情况,捆扎时视频电缆应尽量远离电流大、频率高的电缆,靠近电流小频率低的电缆捆扎;这里,哪怕有1厘米的选择可能也要争取,因为干扰影响大小至少与距离平方成反比;
' j) S$ H4 l( ~- d6 R- n
④ 摄像机金属外壳、nc头的外壳、同轴电缆的外导体等视频信号的"地",和电梯轿厢、导轨等要绝缘,这在安装摄像机时要特别注意。
5 s; \" M5 x6 K7 A( b
????⑤ 摄像机供电应优选集中直流供电方式,其次是选择轿厢照明电,不能用动力电。
' T) F9 }/ n6 e+ E! `8 e????⑥ 供电、控制等监
作者: keyaojt 时间: 2006-10-5 20:10
标题: re:电梯监控抗干扰解决方案——工程应用参考...
电梯监控抗干扰解决方案——工程应用参考
* N( h2 I' N4 ]+ c
K4 @& |. K* k4 ?; a$ _
电梯监控,最大难点在于抗干扰,其次是信号传输衰减。一) 比较有效地解决方案一是射频技术,上述两个难点基本可以有效解决,只是频道要现场选择,因为要避开外界干扰的高次谐波干扰;二是双绞线视频平衡传输技术,原理上没有问题,但实施技术上还有难度,一般超五类线比较硬,寿命不行,需要特殊结构双绞线,再是目前双绞线放大补偿设备技术水平还不够成熟,传输图像质量还达不到理想要求。这两种技术都需要前端调制或变换设备,末端要解调设备;二) 本方案是:“抗干扰同轴传输系统”,系统结构是:电梯移动电缆,采用软性抗干扰电梯专用电缆(SYWV-75-3/eie) ,直接将摄像机信号传输到电梯井出口,然后用75-5抗干扰传输电缆传输到监控中心(如穿铁管或走金属线槽,可以用普通同轴电缆),在监控中心,先用视频恢复主机把衰减和失真了的视频信号进行有效恢复后,再送给主机或电视墙;三) 技术说明:1. 软性抗干扰电梯专用电缆SYWV-75-3/eie,是最新专利技术“e电缆”产品系列的一个专用品种,是双绝缘双屏蔽同轴电缆,对于动力强电源干扰,变频电机强辐射干扰具有优异的抗干扰性能,像普通同轴电缆一样布线和使用,详细原理介绍,请参考慧聪商情2004年3月号,商情互动分册“挑战视频同轴干扰”文章;2. 关于“抗干扰同轴传输系统”,这是一种采用同轴电缆视频源信号传输,末端进行视频恢复的设备。不需要前端调制或信号变换设备,也不需要中继接力设备。这种新型“同轴传输系统”的突出特点是,实现了工程现场图像质量末端人工主动控制的功能,根据现场实际情况,可以把图像质量一直调到你认为最好水平为止,使监控中心显示或记录的图像都达到最好水平。
9 }. q. m+ }0 i+ _" U; {( C
作者: kofcheng 时间: 2008-4-1 22:13
标题: re:雯卓这里不是群里呀。。怎么公开报价了。,
雯卓这里不是群里呀。。怎么公开报价了。,
作者: bin3033 时间: 2008-4-1 22:49
标题: re:有谁知道电梯摄象机出现报警是怎么会事?
有谁知道电梯摄象机出现报警是怎么会事?
作者: qwawdcg 时间: 2008-4-22 07:18
标题: re:电梯怎么监控怎么做啊
电梯怎么监控怎么做啊
作者: BAISHA 时间: 2008-4-22 18:12
标题: re:楼上的 我做过一些电梯的工程有兴趣可...
楼上的 我做过一些电梯的工程
) d$ e/ C7 ~; _+ K7 D* R0 G) ^有兴趣可以加QQ聊下