开云手机版登录入口

标题: 联动报警时每路射灯单独开启,尽量少布线,怎样做才是最合理的? [打印本页]

作者: 孤雁    时间: 2006-10-18 07:36
标题: 联动报警时每路射灯单独开启,尽量少布线,怎样做才是最合理的?
周界打算采用艾礼富总线式对射和16个中速球+16个射灯海康的嵌入式硬盘录像机做联动报警,夜间当发生报警时,中速球转到巡航位置同时当前的灯光开启警铃响,海康的嵌入式硬盘录像机弹出全屏报警图像。艾礼富总线式对射有地址模块,联动模块,海康的嵌入式硬盘录像机上有16路报警输入4路报警输出,但每个射灯没有地址,怎样做才是最合理的?
作者: ip50    时间: 2006-10-18 16:27
标题: re:所有功能你都有了,你说说乍样做呀。
所有功能你都有了,你说说乍样做呀。
作者: ytwo-0535    时间: 2006-10-18 19:01
标题: re:加一个交流接触器什么问题都解决了,只要给...
加一个交流接触器什么问题都解决了,只要给它一个触发信号就好了
作者: 孤雁    时间: 2006-10-18 20:56
标题: re:每一个摄像机周围一个射灯,一一对应,如果...
每一个摄像机周围一个射灯,一一对应,如果加一个交流接触器,是不是全部射灯都亮了。
作者: xzrxzr    时间: 2006-10-18 21:29
标题: re:每台摄像机对应的报警联动板上有相应的继电...
每台摄像机对应的报警联动板上有相应的继电器,用继电器控制相应的交流接触器(如果你的射灯功率在继电器控制范围内,可以直接用),你可以单独铺设火线(线径要大,因为有可能16个灯共用此线,),通过交流接触器控制16条单独的零线,这样可以省线,火线可以采用2条或4上,这样线径可以细一些,线径大小根据射灯功率选配。
作者: 孤雁    时间: 2006-10-18 22:24
标题: re:如果我每对对射的常闭引出一个继电器接到2...
如果我每对对射的常闭引出一个继电器接到220V的电源线上,是不是我只要从报警模块上布2芯电源线即可。如果像楼上所说我需要从报警模块上布16条零线+1条火线电源线。
作者: ytwo-0535    时间: 2006-10-18 23:14
标题: re:用DC12V继电器控制交流接触器,你那办...
用DC12V继电器控制交流接触器,你那办法不可以,电流大就烧了.
作者: xzrxzr    时间: 2006-10-19 00:24
标题: re:从“每对对射的常闭引出一个继电器接到22...
从“每对对射的常闭引出一个继电器接到220V的电源线上”的方法不可取,因为对射的常闭所用继电器能通过的电流很小,能将继电器烧坏,除非外接一个继电器,用其控制交流接触器
作者: 孤雁    时间: 2006-10-19 01:39
标题: re:楼上,我是在对射的常闭上外接一个DC12...
楼上,我是在对射的常闭上外接一个DC12V继电器控制交流接触器,不只可行否。
作者: ytwo-0535    时间: 2006-10-19 16:22
标题: re:完全可以,好象你应接常开吧,常闭接控制线...
完全可以,好象你应接常开吧,常闭接控制线.
作者: 听见    时间: 2006-10-19 22:53
标题: re:时间也非长短呀
时间也非长短呀
作者: 孤雁    时间: 2006-10-20 04:12
标题: re:红外对射外接现场联动模块驱动灯光,总线式...
红外对射外接现场联动模块驱动灯光,总线式报警主机外接联动模块连接嵌入式硬盘录像机驱动摄像机
作者: hjgc    时间: 2006-10-20 04:46
标题: re:对射报警只有脉冲一个信号,而灯光还需要延...
对射报警只有脉冲一个信号,而灯光还需要延时,所以要在对射的常开上接一个单稳态延时电路,出来再接一个大功率的继电器就行了,时间30S-几分钟可调。
作者: jiangzhiquan21    时间: 2006-11-7 19:49
标题: re:没有用过,不知道怎么搞,谁知道怎么做,发...
没有用过,不知道怎么搞,谁知道怎么做,发资料给我 谢了。
作者: single    时间: 2006-11-8 16:38
标题: re:每个射灯用做一个继电器模块板(包括延时,...
每个射灯用做一个继电器模块板(包括延时,光敏等。),跟中速球报警模块联动,只要有报警,中速球就发一个信号给继电器模块,开启射灯,我们高速球解决夜视问题的时候也常这样。
作者: forevere    时间: 2006-11-8 17:32
标题: re:ytwo-0535,你好啊,能留个电话给...
ytwo-0535,你好啊,能留个电话给我么?
作者: edmaster    时间: 2006-11-8 23:26
标题: re:学习中
学习中
作者: 严岩    时间: 2006-11-9 18:29
标题: re:六楼的兄弟说的办法可行,但据我所知,海康...
六楼的兄弟说的办法可行,但据我所知,海康的报警联动板没有一一对应的功能,也就是说某一路报警,可能联动板输出的16个交流接触器全闭合,即所有的灯全亮,那摄像机与之相对的也会安预置位置转动
作者: ytwo-0535    时间: 2006-11-9 18:43
标题: re:电话:13854681727 相互交...
电话:13854681727 相互交流的可以拨打 希望不会成为骚扰电话 谢谢!!
作者: 孤雁    时间: 2006-11-11 04:40
标题: re:[COLOR=red]"但据我所知,海康...
"但据我所知,海康的报警联动板没有一一对应的功能,也就是说某一路报警,可能联动板输出的16个交流接触器全闭合,即所有的灯全亮,那摄像机与之相对的也会安预置位置转动"
% w0 I( y8 d: T3 A; @' D: @回20楼,1.红外对射外接现场联动模块驱动灯光,即现场报警,哪路报警哪路灯光亮
; I+ I( r8 |1 {+ X+ J
. `. s0 T3 A6 v w* y( N2.总线式报警主机外接联动模块,联动模块的16路输出再连接嵌入式硬盘录像机16路联动输入驱动摄像机.当前端报警时,高速球转到预制位,现场灯光亮,报警信号通过总线传到报警主机的16路输出联动模块其中的某一路上,再联动海康嵌入式硬盘录像机16路报警输入的其中的一路上,联动图象,弹出着一路的报警图象.也就是说只用到海康16路报警输入,4路的报警输出没有用到.




欢迎光临 开云手机版登录入口 (/) Powered by Discuz! X3.4