开云手机版登录入口
标题: [求助]电梯干扰 [打印本页]
作者: 333335hj 时间: 2006-10-31 06:18
标题: [求助]电梯干扰
我有一个监控工程,机房到电梯(12层)有差不多200M用75—5同轴视频线穿PVC管,视频线在机房到电梯外面处有一焊接口电梯内地下向上1。5M又有一接口,电源用12V变压器插在电梯顶箱供电,安装完成后发现有横纹干扰,请各位高手,大师指点有什么办法解决吗? 怎么样布线才好呢???????
作者: heml 时间: 2006-11-1 18:55
标题: re:如果你这是变频电梯,不管采用任何布线方式...
如果你这是变频电梯,不管采用任何布线方式都不可能彻底解决干扰问题。唯一的方法是采用带地隔离的变频抗干扰器才能解决问题。如果有困难,请联系我们:www.ciet.cc
作者: 温暖 时间: 2007-4-4 07:37
标题: re:你有什么方法,什么好产品,可以推荐一下
你有什么方法,什么好产品,可以推荐一下
作者: eie1992 时间: 2007-4-4 20:38
标题: re:可以试试:1.摄像机与轿箱铁壳绝缘,...
可以试试:
9 r' d6 t+ a: h* J7 z, W8 R
1.摄像机与轿箱铁壳绝缘,确保BNC头(信号地)与轿箱铁壳绝缘;
# p* R& |* l- S2.摄像机电源用好的开关电源,确保摄像机输出信号里没有“干扰”;
% P5 G! b9 i7 V1 S
3.电缆接头焊接点,好像不在“随行电缆”部分,可以改用F型连接头和双通;
7 k# r2 M$ t& f0 L$ ^* m! @
4.如还有高频干扰,用加权抗干扰器或射频方式都能解决;
作者: 开云手机版登录入口金龙 时间: 2007-4-4 21:02
标题: re:加视频抗干扰器应该能解决.。我也是做工程...
加视频抗干扰器应该能解决.。我也是做工程的。
作者: 卢国海 时间: 2007-4-5 19:59
标题: re:摄像机与轿箱铁壳绝缘,确保BNC头(信号...
摄像机与轿箱铁壳绝缘,确保BNC头(信号地)与轿箱铁壳绝缘;
3 L2 G/ Q1 ?/ g) W
作者: bowen 时间: 2007-4-14 01:25
标题: Re:电梯干扰帮你满意地解决
呵呵,,你遇到的问题,我们公司产品可以彻底地帮你解决,很多公司用过,效果都非常满意。联系电话:13580342682吴生或者020-82304130
作者: tianyi5460 时间: 2007-4-17 06:50
标题: re:视频抗干扰器,解决视频干扰的专家,有需要...
视频抗干扰器,解决视频干扰的专家,有需要请联系我。
作者: 为天下先 时间: 2007-4-17 23:53
标题: re:进来学习下....
进来学习下....
作者: 凯乐 时间: 2007-4-19 16:05
标题: re:用视频抗干扰器,一般的都可以解决了
用视频抗干扰器,一般的都可以解决了
作者: 交通指挥中心 时间: 2007-4-22 16:23
标题: re:加视频抗干扰器应该能解决。我們上次有一個...
加视频抗干扰器应该能解决。我們上次有一個工程也是這麼做的.九部電梯
作者: mbl 时间: 2007-4-26 00:30
标题: re:那么多人替你想办法,不知道解决问题了没有...
那么多人替你想办法,不知道解决问题了没有?如果还没解决,请登陆:www.bjhxkt.com