标题: [求助]从来没有遇到过的视频干扰问题。 [打印本页]

作者: xuejiachun    时间: 2006-11-8 18:23
标题: [求助]从来没有遇到过的视频干扰问题。
6个点走的是两条地下管线,每根地下管线走3根视频线,走线距离在400米到450米左右。摄像机供电采用前端供电,不是从中心集中供电。
! v# R, G7 K( m @# [图像出来后,画面上持续有密集的横条纹,很密集,不上下滚动,不会消失。
5 e- O) y) z. o, ^, S* K# H: ~ 单纯图像的清晰度比较高,只是有横条纹。
6 h+ e# p0 L7 Y+ _& ~ 起初认为是中心和前端的接地电位差引起的共频干扰,结果又采取中心集中供电,问题依然存在,干扰没有得到任何的改善。
2 }& @/ M, d* h0 ]- P工程所在厂区有特殊性。
+ g' a$ o9 Z: u 厂区后面有几个大功率天线,发射出来的是大功率电磁波。我的每个摄像机所在的楼都有一个接收电台,但是它是通过无线接收的,我的线缆是走地下管道走的。
3 o, i* B0 f- Q6 t我的线缆是75-5的视频线,摄像机是彩色半球。
7 m; f$ F6 N. a4 v8 v请问高手:
2 a2 S L9 u0 D6 l 这种现象的干扰是什么干扰?
4 {1 k5 \- O3 m/ K% v* g7 q$ m和大功率无线电台有没有关系?
1 x5 d+ J5 p' U' W3 G/ o" B: J应该怎么解决?
作者: 弥勒二世    时间: 2006-11-8 20:56
标题: re:这与那几个天线有关。最好的解决办法是在传...
这与那几个天线有关。最好的解决办法是在传输线上都套上金属管。包括电源线。
作者: dmtt    时间: 2006-11-8 21:49
标题: re:这与那几个天线有关。最好的解决办法是在传...
这与那几个天线有关。最好的解决办法是在传输线上都套上金属管。包括电源线.我问一下
' s' M, @, `7 P7 D! L- R 弥勒二世电厂监控怎么解决这类问题.
作者: xuejiachun    时间: 2006-11-8 22:01
标题: re:他接收的信号是无线的方式接收,而我的线路...
他接收的信号是无线的方式接收,而我的线路是通过有线的方式,而且是地下管线,这样也有影响吗?
1 N" `' R7 g6 G- e: T我试过在我的前端摄像机加装铁盒,屏蔽空间上的电磁波的干扰,但是问题依然存在啊,怎么解释的通?
作者: zhangmin    时间: 2006-11-9 00:22
标题: re:用抗干扰器呀
用抗干扰器呀
作者: neisun    时间: 2006-11-9 01:53
标题: re:我公司生产视频抗干扰器,可解决所有问题,...
我公司生产视频抗干扰器,可解决所有问题,
D1 _8 z2 k9 i4 h& w 工作原理等问题可以来电咨询,
/ L$ Z4 W) Q& v* s; B J 深圳磊安讯科技有限公司
* d* c7 K# Z- i* I% y* p3 H 0755-83425059 沈志刚
作者: heml    时间: 2006-11-9 06:16
标题: re:如果楼主还未解决问题,请与我们联系:ww...
如果楼主还未解决问题,请与我们联系:www.ciet.cc
作者: xwlkj    时间: 2006-11-13 05:11
标题: re:我现在也有这样的工程 用抗干扰器效...
我现在也有这样的工程 用抗干扰器效果不是太明显,
作者: eie1992    时间: 2006-11-13 08:10
标题: re:厂区后面有几个大功率天线,发射出来的是大...
厂区后面有几个大功率天线,发射出来的是大功率电磁波。我的每个摄像机所在的楼都有一个接收电台,但是它是通过无线接收的,我的线缆是走地下管道走的。
( S- V% e) P; y2 G1 V 接收台不会有影响。但要注意“几个大功率天线,发射出来的是大功率电磁波”,看它们开关机是否与干扰横纹同步?也很可能是其他变频设备影响的。是真干扰假干扰,现在还两说。可以现场做几个试验判断一下。
作者: xuejiachun    时间: 2006-11-13 17:12
标题: re:如何试验?请EIE老师指教~~。
如何试验?
9 z& \" H" f/ d& ?5 w请EIE老师指教~~。
作者: eie1992    时间: 2006-11-13 20:39
标题: re:1)用独立监视器确认摄像机输出没有干扰。...
1)用独立监视器确认摄像机输出没有干扰。(如有干扰排除故障。)
" Q4 ^- l. I: `2 z2)再用独立监视器确认传输电缆末端观察图像:如有干扰,说明是真干扰,用抗干扰器解决;如没有干扰,安和主机一接就有干扰,说明是“假干扰”;属故障类干扰;
# z8 v( ?5 t- B 3)故障类干扰;先怀疑“地电位环路干扰”——摄像机接大地,主机机柜接了大地,形成地电位换路干扰,两个摄像机都接了大地,也会形成地电位换路干扰;把摄像机于大地断开(绝缘)就行了;电网传导干扰进入主机系统,用净化电源解决。具体工程情况千变万化,“一言难尽”。可以在现场直接与我沟通。
# }: P& m& P% i. u6 V2 L& v1 U