开云手机版登录入口
标题: 监控系统,监听器电流声大,怎么解决. [打印本页]
作者: yimen 时间: 2006-11-13 20:16
标题: 监控系统,监听器电流声大,怎么解决.
一厂区监控,拾音器装在离PC150米距离,
0 G" m- I$ I" x
安装上去后,发现电流声很大,
9 L- j7 @- Q# Q: ?传输介质用双绞线,请问大家怎么解决..
$ `4 i1 i( c1 S1 [, a+ o
& N" A. ~; W. l/ e+ A Y
录音方式为,PC有线输入方式..录入,系统为DVR...
作者: liujiawei 时间: 2006-11-13 21:15
标题: re:双绞线不行,改为RVVP2*0.75以上...
双绞线不行,改为RVVP2*0.75以上的线
作者: ggyy5252520 时间: 2006-11-13 21:32
标题: re:在后端加一个拾音器的滤波器,效果就会...
在后端加一个拾音器的滤波器,效果就会好很多。
! H/ O3 W$ f/ C1 [0 ~* N% l7 A& a
作者: 武功 时间: 2006-11-13 22:41
标题: re:我也遇到过这种问题,不知3楼说得这种滤波...
我也遇到过这种问题,不知3楼说得这种滤波器是成型产品吗,在哪有卖。
作者: 茴香豆 时间: 2006-11-14 00:36
标题: re:我做了好多个这样的工程,都是用200支的...
我做了好多个这样的工程,都是用200支的音频线,好像没有出现过这样的问题哦.
5 k1 Y6 _1 N# t$ V- X1 W2 G虽然没有碰到这样的问题,但是我也还是想请教高手们,出现这问题的原因是什么,怎样杜绝啊
4 w% _ o# C$ L* a: s
5 y4 I- l) N: y( }
作者: yimen 时间: 2006-11-14 00:44
标题: re:原计划也是用音频线的,但没办法,,因...
原计划也是用音频线的,
% x9 I0 H# M6 A. r但没办法,,因为在布线的过程中,音频线在某个部分断了,而且主干线路又是埋于地下,
0 I5 J3 U& p, q, Z
检测比较麻烦,所以不得以才用又绞线来代替.
5 |5 H: R) j4 r9 k5 ^0 W
0 ~- n4 H; P0 n
用同轴视频线不知行不行,,,,
作者: szyzm 时间: 2006-11-14 06:51
标题: re:楼主想要音质好,怎么不试一下我给你提的那...
楼主想要音质好,怎么不试一下我给你提的那个方案呢??我认为会有用的,不过就是麻烦一点.