昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。这三个摄像机的控制线是到中心后连在232转485卡上后控制的。到现场后我把这三个摄像机的控制线分别接到232转485卡上云台控制都没有问题。但是三个在一起就不行了。最后没有办法我又加了一个232转485卡把三个控制线分别连在这两个232转485卡上就好了。但是我想不明白为什么以前好用现在就不好用了。现场我看了线,解码器,地址码。都没问题。请教斑竹能帮我解释解释。先谢谢了
作者: ruizhai    时间: 2006-11-14 18:29
标题: re:学习、那位高手回答
学习、那位高手回答
作者: ytwo-0535    时间: 2006-11-14 22:48
标题: re:你把485换成有源的,就可以了
你把485换成有源的,就可以了
作者: 犁叟    时间: 2006-11-14 23:03
标题: re:[QUOTE][b]下面引用由[u]辛江...
下面引用由辛江发表的内容:
, t' s' C0 N$ C+ {3 |; _* R+ }8 j
! |4 x) Z. n* v8 K* z. A5 Z[讨论]请教斑竹我在工程中遇到的现象。
( I* H: d( ~) U
1 o: T! l1 j; l/ N3 d: U 昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。, C/ ], x& u# T0 s2 P- Z. d6 G% D...

1 n! _- q- d5 B6 c8 M =========================================
/ s3 _! }" n* ]8 b
' b) U4 i& J+ _2 x" R/ [5 g通过你说的现象,证明短距离上,主机-单个解码器-云台这样的回路没有问题,也就表明传输相关的握手\协议等没有问题~~~~
% L i& i5 p* ?' z2 X. A; c
3 S$ ?, i7 y, V出现这样的问题有几点:
' @- k( ~1 M4 |5 n1:线路长度超过设备节点总长.
9 d4 m8 Y% J" ~9 B4 Z* u. a+ f! F
! u4 m* J1 {1 i1 s% G2:标准485设备连接为"手挽手"方式的链式连接,当然也有支持干状的星型放射或混合接法~~~
8 l8 T+ h4 \) F! l7 _ G 3:终结电阻应在末端设备上,现在许多解码器内120Ω是直接连在线路上,可以用跳线方式解决
+ f2 A- s8 k( Q7 e; K
" [0 F! d |5 M/ }5 ^4:现在市场上很多RS232/RS485转换设备扇输出能力不足,很难带动多个设备的驳接~~~~
2 K9 {2 i. n# S& }; ?