各位大虾,偶碰到这样一个问题,在电梯中装的彩色射象枪,当电梯不工作时候,图象非常好,可是,电梯一运行,图象干扰很严重,视频线用的是75-5的,现在线是不能改了,希望各位大虾帮忙解决下
作者: eie1992    时间: 2006-11-16 06:22
标题: re:这应该是常见的、不可避免的电梯变频电机干...
这应该是常见的、不可避免的电梯变频电机干扰。用抗干扰器可以解决;
作者: neisun    时间: 2006-11-16 18:14
标题: re:介绍一下我公司视频抗干扰器,解决你的干扰...
介绍一下我公司视频抗干扰器,解决你的干扰不在话下.
. o) b* s. X- P& p, P0 ~1 X X9 S, o 有兴趣可以联系我
/ @+ T) M3 b/ P8 z; l2 Q" J深圳市磊安讯科技有限公司
: c- U6 [2 f2 d, Y. S联系人:小沈
% {+ K6 S, U+ e* K 联系电话:0755-83425059
作者: 蓝帅    时间: 2006-11-24 20:00
标题: re:我上次裝的一個電梯的也是跟樓主一樣的情況...
我上次裝的一個電梯的也是跟樓主一樣的情況,電梯一運行就幹擾!後來還是沒有解決
作者: heml    时间: 2006-11-26 00:32
标题: re:如果楼上两位朋友仍然未解决电梯干扰问题,...
如果楼上两位朋友仍然未解决电梯干扰问题,请与我们联系。我们可以提供电梯抗干扰器免费试用,保证能解决你的问题。
作者: 飘渺的人    时间: 2006-12-23 18:23
标题: re:我们也遇到过这样的问题,最开始也是怀疑是...
我们也遇到过这样的问题,最开始也是怀疑是信号线的干扰,就加了信号抗干扰器,干扰没有那么强了,但是电梯运行时,还是有干扰的,最后我终于找到了问题的原因了,把我气的半死,原来是BNC接头接触了电梯的机壳,电梯在运行时就会有感应电,所以干扰就产生了,把BNC接头用屏蔽线管包起来,问题就解决了.
作者: crazylfs    时间: 2006-12-25 18:11
标题: re:看来注意设计和施工环节是何等重要!!!
看来注意设计和施工环节是何等重要!!!
作者: sdq001    时间: 2006-12-25 18:14
标题: re:楼主遇到的干扰情况是电梯比较常见的,可以...
楼主遇到的干扰情况是电梯比较常见的,可以先排除摄像枪机和线缆接口的问题如果这些都没有问题的话,就需要加抗干扰器.
o6 B9 g( m( \9 N/ e我公司曾在北京望京家园解决了30部电梯一启动便有干拢的问题.
/ S" v E& l5 y4 ^ 如有需要可与我们联系:010-51760030-812袁小姐
作者: sky123    时间: 2006-12-26 19:32
标题: re:呵呵。。吃亏了吧。早就应该注意电梯干扰的...
呵呵。。吃亏了吧。早就应该注意电梯干扰的事呢。
; J* |' H- i' z i我做的电梯就从来不加干扰器的,,图象都正常,
, y1 N3 O4 u4 @2 r( m- K 象这样的就的注意屏蔽了。。线要走规矩啊。该包的包该该绕保护层的要绕
作者: 108sam    时间: 2006-12-29 21:57
标题: re:我曾经做的一个工程也是这样,一直也没解决...
我曾经做的一个工程也是这样,一直也没解决好!
作者: eie1992    时间: 2006-12-30 06:54
标题: re:eie1992 你好,我是飘渺的人的同事...
eie1992 你好,我是飘渺的人的同事,您说很有道理,有一点我还是弄不明白,为什么那种干扰现象(画面上只有一道很细的白条干扰)只有晚上才出现;白天时一点问题都没有。
) m2 u# v( ^2 T9 ]9 s2 \' L
5 b7 s# q$ q' A/ W0 c) J$ t0 c这可能与用电状态有关,不好猜想,只能根据现场情况查找。